水地暖打压的方法是什么
我来帮他解答
3条回答
2015-12-08 22:52
1、经分水器缓慢注水 ,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动压力泵缓慢升压。
4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。
一、中间环节地暖打压步骤
1、地暖打压应清洗加热管并查看铺设固定情况,为系统工作压力的1.5倍.
2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性.
3、搬动打压机缓慢升压,当压力提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表.10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格.
上海龙凤花千坊
4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护.
2015-12-08 22:11
1、先整平地面
整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。
2、安装集分水器,然后连接主管
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。
3、铺设保温层、反射膜
在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
4、铺设盘管
严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。 水地暖安装方法-管路水压测试 检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
5、细石混凝土回填找平地面
找平是整个家庭采暖工程最后的一个步骤,也是最考验安装师傅手艺的时候。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.