1 防火门安装⑴ 支架的安装:安装好膨胀螺栓后固定50×50×5或以上角钢作为衬托底测出水平线之后固定支架板并焊接牢固。支架板上用膨胀螺栓固定焊接,使用直径12mm、剪力大于800Kg、拉力大于800Kg 的膨胀螺栓。每块支架板使用4个以上。⑵ 卷轴安装:卷轴采用高频焊管。根据现场测出的卷帘门的尺寸,使用相应直径钢管进行加工制作。出厂前先进行防锈处理,现场吊装,安装牢固,平轴整理后轴平直度误差每米不大于3‰。⑶ 安装电机:卷阀门电机根据所安装门的提升质量选用相应的提升重量为600Kg电机进行使用,电机有3个底角固定螺丝,链条及拉轮与电机功率相匹配。螺丝固定后试运行。电机具有上下线位自动控制功能。电动卷门机使用温州鹿 城自动门厂所生产。⑷ 帘板安装:帘板采用经检验合格生产厂家生产镀锌板轧制而成,帘板串接过程中转动灵活,摆动90°不脱落,直线度、平直度符合卷帘门(5.6.3)(5.6.4) 标准。长度符合(5.5)标准。⑸ 导轨安装:导轨为镀锌钢板轧制而成。⑹ 内装门进行包箱处理。包箱采用帘板型帘片;电控箱安装在梁上。手动按钮盒为双面盒,用钥匙开启后方可使用。根据要求可调一步降或二步降功能。⑺ 安装完成,接入工程电源,地面成型后进行卷帘门的上下限位的调整及电控箱调试工作。2 接线调试⑴ 安装之前先检查电控箱外壳、器件在运输时是否造成意外损坏、松脱,确认一切正常后方可安装。⑵ 接线之前参考端子接线图了解每个接线端子的作用及接线要求,正确接线。⑶ 接通电源,若故障指示灯亮(同时有报警声音)说明电源相序不对或缺相,应调整三相电源进线或检查供电线路。⑷ 接通电源后必须进行功能设定:(通过主机板上的短路块)将消防中心联动控制信号类型——电压/接点选定(出厂设定为:电压信号)。(通过主板上的按键开关:一步降、确认)将联动控制信号数量(一步降、二步降)设定(出厂设定为二步降),具体设定方法:轻触一步降开关,其左侧的红色发光管会闪动发光,这时再轻触确认开关将出厂设定二步降改为一步降,同时一步降开关左侧的红色发光管会常亮(表示功能设定为一步降,不亮为二步降;此功能设定可反复变换,操作方法一样)。⑸ 按动按钮的上或下键检查门的运动方向是否相对应,控制器内的接触器吸合是否对应(左侧为上行,右侧为下行),随后调整门的上限位及下限位。⑹ 中位编程(可反复编程):将卷帘门运行到上限位或在中间任何位置→轻触主板上的编程键,其左侧的红色发光管将闪动发光,立即轻触确认按键,主机进入编程状态:卷帘门会向上运行到上限位后自动下降,→待卷帘门运行到你指定的中位位置时,轻按确认键确认中位位置→随后主机发出断续的“嘟”声,每次“嘟”声为中位停留1秒,待达到规定的停留时间轻触确认键确认中位停留时间→卷帘门会继续下行直到下限位,整个编程过程结束。⑺ 消除编程:按住主板上的消音键合上空开,松开消音键触动确认键,即可消除芯片中记忆的已编程序。3 卷帘门验收见验收报告
2015-12-06 20:35
防火卷帘门,是一种应急设备,很多生产厂家必须要装置防火卷帘门,这是一项硬性的规定,据了解,防火卷帘门的使用,在某些行业中已经占据了90%,而且防火卷帘门的利润较低,主要依靠的就是质量,只有质量提高了,防火卷帘门厂家才能站稳脚跟。一般防火卷帘门尺寸是多少呢?一般的防火卷帘门,也就是适用于普通民用或是其他地方,其卷帘门尺寸大概为2500*3000mm左右。
上海龙凤花千坊
目前市面上的防火卷帘门,一般都是按照国家规定GB14102-2005《防火卷帘门》标准进行执行的,在耐火极限上,也分为甲乙等级,根据不同地方的需求,在耐火极限上也有不同标准。总共分为了F1、F2、F3、F4四个不同耐火等级,F4耐火时间最长,可以达到4个小时,F3其次,可以达到3个小时,F1耐火时间最短,但是基本上都能达到1个小时以上。所以不同耐火极限,防火卷帘门尺寸也不一样,其他的防火卷帘门尺寸,市面还有很多。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.