耐火电缆检测要符合哪些标准
我来帮他解答
3条回答
2015-12-08 16:28
1。NH阻燃耐火电缆特性
耐火阻燃电线电缆(NH):在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行),可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
2。NH耐火阻燃电缆标准
耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。
3。NH耐火阻燃电缆工作状态
耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。
4.结构组成:导体-耐火层(云母带)-绝缘-阻燃内衬层-阻燃护套
5.主要用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所要场所等,具有防火特性的环境场合,除了在0.6/1KV额定电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保持一定时间的安全运行,在950-1000度温火焰燃烧的情况下保证安全运行3小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
2015-12-06 13:34
根据IEC 60331 GB 18380 BS 6387标准
一、水平燃烧实验
1、A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
2、B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
3、C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
4、S级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3分钟不击穿。
二、水喷淋燃烧实验
W级表示在施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。
三、冲击震动燃烧实验
1、X级表示在650℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动15分钟不击穿;
2、Y级表示在750℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿;
3、Z级表示在950℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿。
BS6387要求的最高级别型号为CWZ。