上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

  • 有问必答
  • 甲级防火门窗的技术要求是什么?

甲级防火门窗的技术要求是什么?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-12-04 15:11

      上海龙凤花千坊技术要求:1、材料与配件(1)窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。(2)钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。(3)木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定。(4)钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。(5)防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。(6)框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料,火灾时能起到防火隔烟的作用。(7)五金配件应为经检测合格的定型配套产品。二、安装要求:1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内,并要有防腐措施,玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。3、安装(1)防火窗安装前必须进行检查,如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损,应修复后方可进行安装。(2)防火窗安装时,须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高低一样。(3)窗框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护24小时以上方可正常使用。(4)五金配件安装孔的位置应准确,使五金配件能安装平整、牢固,达到使用要求。(5)防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,然后封好封边条。(6)安装除上述各项要求外,应按《工程施工及验收规范》要求进行。

      1 评论

    • 2015-12-04 13:27

      1、 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、 高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
      7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、 燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。
      8、 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内;
      (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室;
      (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。
      (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。)
      9、 液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。
      10、人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。 11、人防各防火分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。
      12、图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,书库、资料库防火墙上的门应为甲级防火门。
      13、计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗(门应外开)。(编者注:此条适用于主机房建筑面积≥140m2的机房)
      14、除敞开式及斜楼板式以外的多层、高层及地下车库,其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开。坡道出入口应采用水幕、防火卷帘或设甲级防火门与停车区隔开(当车库和坡道上均设有自动灭火系统时可不受此限)。(编者注:《细则》4.2.3条规定此条指明为:不同防火分区之间的坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开。) 15、 附建在旅馆建筑中的餐厅部分应采用防火墙及甲级防火门与其他部分分隔。 16、剧场舞台通向各处洞口应设甲级防火门,高低压配电室与舞台、侧台、后台相连时必须设置前室并设甲级防火门。
      17、体育比赛和训练建筑的灯控、声控、配电室、发电机房、空调机房、消防控制室等部位应做防火分隔。门窗耐火极限不应低于1.2h(甲级)。
      18、建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
      1)房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;
      2)与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5.3 条的规定;

      0 评论

    • 2015-12-04 13:19

      甲级防火门的耐火时间是不小于1.5小时,只要满足这个条件的防火门,都可以叫做甲级防火门。甲级防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩,区别只是厚度不同,个别也会采用发泡门芯板、蛭石防火板、MC符合材料等等防火材料。甲级防火门的厚度一般是50mm.
      希望我的回答对你有所帮助!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 谁能告诉一下高端大气的窗帘品牌有哪些?
      • 张鑫 回答:如鱼得水、摩力克、米兰、金蝉这几个品牌的窗帘都是可以的,颜值高,性能也好,在买窗帘的时候根据自家装修风格和个人喜好来选就可以了。 就拿我家来说吧,老房翻新刚完工,窗帘是我在如鱼得水选的春眠-观山,它的颜色是比较柔和舒适那种的,看起来就很舒服,然后在窗幔上绣着连绵起伏的群山,下摆还有中式檐廊的造型,和我家里的现代中式装修老
      • 品牌窗帘有哪些 窗帘有哪些 音响品牌有哪些 17小时前
    • 1 回答
      • 如鱼得水全屋窗帘定制怎么样吗?用过的说一下
      • 燕如伟 回答:我家刚换的窗帘就是在如鱼得水定制的,总体来讲还是不错的。 我们家是属于旧房翻装,窗户尺寸比之前更大,因此窗帘需要重新定做,客厅选用了繁花似锦 - 熹微白纱帘,卧室则定制了春眠 - 静享布帘。卧室这款窗帘我一眼就相中了,它采用杏色设计,视觉效果舒适自然,与家中洁白的墙面搭配相得益彰。不过这段时间用起来,让我比较惊艳的是它的遮
      • 窗帘怎么样 东鹏的瓷砖怎么样 电动窗帘怎么样 17小时前
    • 1 回答
      • 如鱼得水高端窗帘设计的好不好看呀?
      • 小咖咖 回答:讲真的,如鱼得水高端窗帘在设计方面真的是惊艳到我了,用高大上几个字来形容一点也不为过。 新买的房子下来了,也装修得差不多了,所以这段时间我跑了好多店看窗帘,在如鱼得水门店展厅,我第一眼就被春眠系列给吸引住了,尤其是春眠-香颂那款的设计真的非常出彩。它采用AB帘两种工艺制作,A帘是立体绣立边,上面绣有玫瑰和如鱼得水品牌符号
      • 窗帘好不好 枕头好不好 摇椅好不好 17小时前
    • 1 回答
      • 罗格朗维翼系列的开关和插座质量咋样啊?安全性高吗?
      • 胡志明 回答:罗格朗维翼系列的开关和插座在质量上都是很不错的,毕竟材质均采用了优质阻燃PC,久用不发黄,开关内部还是用了加厚覆银触点,有效减少电阻,导电性增强,使用更加安全稳定。插座内部则采用了一体式锡磷青铜,保障电流顺畅,延长使用寿命。除此之外,罗格朗维翼系列的开关还通过了40000次按键行程检测,插座通过了10000次插拔检测,从源头带来高安
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 1天以前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.