2015-12-02 09:06
防火涂料施工标准有要求
按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈
处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高
压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防
火涂料. 1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣
及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补. 2.防火涂料的储存:经
检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内.应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结
块变质的涂料,不得使用. 防火涂料的施工 1.采用喷涂方式. 2.涂装施工:钢结构
防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,
以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以
上,施工环境温度为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风
速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工. 3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,
为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂.涂层表面有明显
的乳突、凹坑,应用抹刀修平.喷涂前应进行试喷并制作样板.通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷
枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂.喷涂时,喷
枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在
同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌.喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得
停留.底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸
不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁. 防火涂料施工中注意事项
1.防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮. 2.防火涂料当出现固化、结块时不得使用.刚施
工完的涂层应防止雨水冲淋. 3.若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少
量水搅匀后再用. 4.涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层
开裂. 5.不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净. 6.喷涂工
具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用. 7.施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工
周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜.若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措
施,防止涂层受冻.当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业. 8.防火涂料初期
强度较低,容易碰坏.因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞. 9.施工
时若有上、下立体交叉作业,应注意安全.特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必
须戴好防护用具,系好安全带后方可操作.
2015-12-02 09:04
第一,钢结构防火涂料施工前,购买 钢结构防火涂料需要的资质证书。
购买钢结构防火涂料需要防火涂料生产企业的营业执照、产品型式认可证书、产品形式认证检验报告、产品合格证、产品说明书等几样相关资质证书。
当购买防火涂料时,消费者可以向相关企业索要以上相关资质证书。如果不给,消费者就需要小心了,防止自己上当受骗。
第二,钢结构防火涂料施工还需要消防施工资质认证。
上海龙凤花千坊
(钢结构防火涂料施工)在大部分地区划属于消防工程的一部分,设计和施工单位均需要相应的资质,具体要求可查2006年9月1日起施行,由建设部颁布的《消防设施工程设计与施工资质标准》,其中的资质标准分为一、二两个级别;一般由具备相应的消防设计和施工资质的单位进行施工通常可以通过消防部门的验收。但有些地方还有当地政府颁布的防火涂料施工企业管理规定等,所以建议最好咨询一下项目所在地的相关部门。