主要清洗内容
1、 中央空调风管清洗。
采用机械清洗与人工清洗清除所有通风管道内的可视污染物,并采取有效的措施,控制敏感的异味、尘土等影响工作生活的情况,清洗过程中清除的污染物还会收集、稳重。
2、中央空调部件清洗。
采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关标准。
3、中央空调冷却塔清洗。
检查冷却水是否有致病微生物,首先采用化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理,然后将塔内的水排空,并对冷却塔内壁进行彻底清洗。
4、中央空调主机冷凝器清洗
根据客户的需求,提供主机通炮,或是安装在线自动清洗装置。彻底清洗中央空调主机冷凝器上的污垢,恢复冷凝器的热交换效率。
2015-11-29 22:51
中央空调水系统清洗施工步骤:
1、杀菌灭藻:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
2、粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。
3、化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。
4、表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。
5、日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀,并定期抽验,监控水质。
在后期使用中央空调水系统过程中,如果系统出现较为严重的恶臭、锈蚀、结垢等现象,则需要对水系统进行全面清洗,这需要由专业的系统维护公司到设备现场取样、调查,进行全面诊断,然后确定具体的清洗方案。
2015-11-29 21:44
中央空调水系统保养-水系统清洗三大方面
1、冷冻水系统清洗方法:这个系统中,主要是对冷冻站内冷冻水水管进行清洗。冲洗之前在冷冻供水、回水管,进入中央空调维修冷水机组的蒸发器阀门前,加一支临时旁通阀,连通供水、回水管。这一步骤完成之后,将用来冲洗的水连接到集水器中,关闭蒸汽阀的阀门,使冲洗用水通过旁通阀进入分水器中,然后将分水器排水管和临时排水管紧密连接,加大冲洗用水的流速,用水将系统内部的泥沙及污垢冲洗出来。
2、冷却水系统清洗方法:这个系统的清洗要分为两部分进行,一是冷却水水槽的冲洗;二是冷却循环水水箱的清洗。
在冷却水水槽清洗时,要先关闭冷却水塔的喷水阀门,打开泄水槽的泄水阀,加大冲洗水的流速,对塔内的填料和水槽进行自上而下的全面冲洗,直至排出的水清洁无泥沙为止。
冷却水循环水箱的清洗,要先关闭冷水机组冷凝器的阀门,在阀门前安装一支连通进出水管的旁通管,并在旁通管上方安装旁通阀,打开冷却水循环水泵,不断地向循环水箱补充干净的水,同时在水满时打开冷却循环水箱的排污管,使整个水箱内部得到冲洗,一直到污染物及泥沙全部排出。
3、冷冻水干管清洗方法:首先要接好冲洗用的临时管道,冲洗时关闭相邻分支管和风机盘管的支管阀门;从总主管的底部管接至排水管,从顶层至干管的末端,逐层进行自上而下的冲洗,冲洗时尽量加大水的流速,直至冲洗干净。
以上是对中央空调水系统三大方面清洗步骤的介绍,中央空调水管在目前的使用中,多以铜质管道和铁质管道为主,这些金属材质,在安装运输、焊接、使用过程难免会产生泥沙、铁锈等杂质。这些杂质在水循环过程中易堵塞在冷水机和蒸发器的换热管束内,造成循环水量的减少而制冷效果的减弱,使得用户享受的舒适度不高。因此,在中央空调水系统水管安装完成之后,要对其进行彻底清洗,保证使用的舒适度。