精密空调工作原理是什么
我来帮他解答
6条回答
2015-11-28 15:34
精密净化交流稳压器工作原理 精密净化交流稳压器采用国际上先进的正弦能量分配程序的电源调节技术,并结合高效宽带滤波网络综合设计而成。代表了交流稳压技术的最新发展水平,其主电路由正弦能量分配器和大功率滤波器并联组成,当市电输入电压变化或负载电流变化时,正弦能量分配器以半个周期的正弦波电流形式,将能量按需要精确地输入到电感器,调整电感器的电感量,确保输出电压高精度稳定。 本系列电源具有稳定范围宽、精度高、响应速度快,能长期连续工作等优点,并能有效地抑制电网中各种噪声和尖峰干扰,是目前净化交流稳压器产品中最受用户欢迎的优先机种之一。该产品被广泛地应用于计算机及其周边装置、医疗电子仪器、通讯广播、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。 一、操作程序 根据所购稳压器的功率,按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出(注意:安装时严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错,请特别注意火线和零线不得接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略)。开启稳压器开关,面板上输出电压表应指示220V,同时面板上电源指示灯亮,表示稳压器已经正常工作,如需调整出电压,请调节机器后面板“调压电位器”,顺时针调节输出电压升高,逆时针调节输出电压降低(调节时请关闭负载)。 3KVA以下的稳压器用保险丝作过载或短路保护,5KVA以上 的稳压器用自动空气断路作过载或短路保护,在稳压器工作时,如保险丝熔断或自动空气断路器跳闸,应关机检查负载和稳压器。 当输出电压超过保护值时(出厂时相电压保护值调整为250V±5V),稳压器自动保护,降低或切断稳压器输出电压,同时过压指示灯亮,用户应立即关机检查电网电压或者稳压器。
稳压器工作时,如输出电压有抖动现象,可能是容性或者是感性负载太重,用户可调整机箱后面板上开关的档位即可消除抖动现象(调整时请关闭负载),机器出厂时,该开关处于正常状态,用户勿擅动。如不能消除抖动现象,可能是输入电网线路内阻太大或输入波形失真严重所致,请检查电网线路线径和连接点质量并解决。 如稳压器启动后一直处于过压保护状态,请检查“调压电位器”是否调节正常和电网电压是否超出稳压器的稳压范围。合上稳压器开关,输出电压稳定后再开启用电设备,关机按逆程序进行。 本系列单相稳压器正常稳压范围为相电压185V-250V出厂时已调好。 三相交流电源是JJW系列单相交流电源的组合,电网输入为三相四线制星形接法,输出亦为三相四线制。由一只电压表通过转换开关调节指示各相输出电压值。 电源开关采用三联自动空气断路器,具有过载或短路保护功能,接通电网后打开此开关,三相电源即进入工作状态,面板上电源指示灯亮,如要调整输出电压则三相分别调整.使各相电压到规定值(使每项对零线的相电压一致)。 三相电源具有三相分调功能,在负载不平衡或三相输入不平衡时,可以保证每项输出电压的精度不变。 三相电源具有过压保护和缺相保护功能,当遁缺相或某一相因故障而导致保护时,其它两相亦随之同步停止工作,同时切断整机输出,过压保护灯亮。如遇上述情况,用户应关闭电源,检查电网是否缺相或过压并检查稳压器是否正常。 本系列电源所有指标均为阻性负载下测量,当用其它负载测量时,部分指标可能出现一定的误差。 二、注意事项 稳压器运行时,请勿随意拆开稳压器或拨动稳压器输入输出连线,以防触电或其它电气
安全事故。 稳压器输入输出连线一定要布置合理,防止踩踏磨破,造成漏电事故。稳压器一定要可靠接地,因不接地线运行而造成的触电或人体伤害。由用户自行负责。 稳压器的地线不能接在暖气管道、供水管道、燃气管道等公益设施上,以免侵犯第三方权利或造成危害。 应定期检查稳压器的输入和输出连线,以免松动或脱落,从而影响稳压器的正常使用和用电安全。非专业人员请不要拆开稳压器或对稳压器进行维修。严禁在稳压器运行时拆装、搬运、清洗稳压器,以免损坏稳压器或造成人身伤害。 稳压器使用环境要求通风良好、场地不潮湿、无腐蚀性气味、爆炸性物质、导电尘埃及蒸气等,同时要求安装在无强烈振动等场所。 按用电设备功率,开机浪涌电流等情况合理选择稳压器规格,并且要留有足够的功率余量,本系列电源不宜用于冲击性负载和小型发电机输出电压的稳定。 勿用塑料罩等防尘罩遮盖电源,否则将妨碍稳压器散热,引起稳压器过热。 请不要用汽油、松香水等溶剂擦洗稳压器,以免腐蚀稳压器漆膜和塑料件。 地线和零线不得接反或者接在一起,否则可能造成稳压器机身或不能正常工作。 相线和零线不得接反,单相机型接反时将严重影响稳压器的滤波效果,三相机型一旦接反将造成严重短路,引起稳压器严重损坏。 三相机型输入输出电路必须严格按照三相四线制联线,不得省略零线,否则会损坏稳压器和用电设备。 单相大功率稳压器的输出插座最大仅能承受lOA的电流,用户应把较大功率负载接到接线端子上。
2015-11-28 15:34
精密空调机,通常具有如下一些性能特点:
大风量、小焓差
上海龙凤花千坊
与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。 通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为 7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.