抹灰工程施工规范标准是什么?
我来帮他解答
4条回答
2015-11-27 16:57
(1)基层处理
①基层清理:清除干净、洒水润湿。其中:混凝土表面润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂);加气混凝土应在湿润后,抹强度不小于M5的水泥混合砂浆。
②加强措施:当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。
③细部处理:室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法,设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm.
(2)分层抹灰
分为底层、中层及面层。其中,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
(3)控制厚度
通常抹灰构造各层厚度宜为5~7mm,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆时宜为7~9mm.当设计无要求时,抹灰层的平均总厚度:内墙(普通20mm,高级25),外墙(20),石墙(35)。
(4)设置分格缝
(5)保护成品
各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行养护。
2015-11-27 16:47
一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1 普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
2 高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
检验方法:观察;手摸检查。
4.2.7 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检验方法:观察。
4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;
4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。
表4.2.11 一般抹灰的允许偏差和检验方法
项次 项目 允许偏差 检验方法
普通抹灰 高级抹灰
1 立面垂直度 4 3 用2 m垂直检测尺检查
2 表面平整度 4 3 用2 m靠尺和塞尺检查
3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查
4 分格条(缝)直线度 4 3 用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
5 墙裙、勒脚上口直线度 4 3 拉5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。