2015-11-27 16:30
控制电缆敷设规范:1.动力电源AC380以上的,绝对不能与信号线控制线同管铺设; 2.电源负载中有变频负载的不可以; 3.AC220、AC110没有问题,但可能对监控视频图像有干扰,信号线必须选择屏蔽电缆单端接地,信号影响不大,没有问题; 4.遇到这种情况,一般控制电缆、信号线在同一钢管内铺设,动力电缆选择单独配管铺设。如果现场允许,务必严格遵守规程,以方便以后竣工验收。
0 评论
2015-11-27 13:49
最经济的敷设方式是直埋,施工方便,快捷。还有其他方式:排管、电缆沟、电缆桥架等。上海龙凤花千坊 注意事项:不要使电缆受过大的牵引力,电缆弯曲半径带铠的15倍,无铠的20倍
2015-11-27 13:37
1、直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992)中的规定,聚氯 烯绝缘电力电缆为10倍外径。 2、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。 3、管道敷设时,电缆管内径与电缆之比不得小于1.5。 4、三相或单相的交流单芯电缆,不得穿于钢导管内。 5、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 6、电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。