屋面防水怎么做?
我来帮他解答
3条回答
2015-11-26 18:37
1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小圆角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4、防水材料建议用水泥基的,一般横竖各刷一遍。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷,不得有漏刷、鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。
6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽,门口位置预先用水泥砂浆做一道高出地面大约20mm左右的小坎,此坎可防止日后地面上的水往客厅方向渗透。四周的墙面上防水层的高度以不低于300mm为好,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm。
7、防水做好以后,需要做闭水试验,时间一般为24小时。
2015-11-26 18:29
1、 施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
2、 粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。
3、 接缝做法:
⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。
⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。
4、 保护层
上海龙凤花千坊
卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。
2015-11-26 18:19
1.材料准备
使用的粘霸500自粘卷材主要物理性能指标符合国家建材行业标准《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》(JC898-2002)相关要求。
2.作业条件
1)施工单位应具有相应的国家建筑防水工程专业施工资质。
2)操作工人须经过防水专业培训,持有防水专业施工岗位证书。
3)基层满足设计和规范要求。前道工序质量验收合格后,方可进行防水层施工。
4)T码固定座等管件应按设计要求预先固定。
5)不得在雨雪天以及5级以上大风中施工。
3.施工工艺
1)工艺流程
清理基层→涂刷配套基层处理剂→弹基准线→卷材试铺、定位并在T码固定座部位裁口→大面积铺贴粘霸500自粘卷材→T码固定座节点附加增强处理→检查修补→防水层质量验收。
2)施工要点
①基层处理:水泥加压板基层表面应达到平整、干净和干燥要求。
②涂刷配套基层处理剂:应涂刷均匀,不露底、不堆积。
③铺设大面防水层:待基层处理剂干燥后,弹出基准线,试铺卷材,并根据T码固定座的位置裁口,根据屋面坡度自下而上大面积铺贴粘霸500自粘卷材,遇到T码固定座按照预先的裁口直接套入,一边撕去底面的隔离纸(膜),一边铺贴滚压卷材,排除卷材下的空气,并用压辊滚压卷材,使之与基层粘接牢固。对于天沟部位,粘霸500自粘卷材应由屋面层下翻包住天沟腔壁。
④接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,搭接宽度≥80毫米;为保证卷材防水层质量,可在卷材搭接作业完成后,使用配套密封膏密封搭接缝。
⑤T码固定座节点加强处理:在大面卷材铺贴完毕后,须对T码固定座进行附加增强处理,以提高柔性防水层的整体密闭性。铺贴附加增强层时,考虑到防水层之上的玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装预留量,T码固定座的防水附加增强层采用2毫米厚粘霸500自粘卷材,且上翻高度不超过20毫米。
⑥在粘霸500卷材防水层隐蔽前进行自检。发现防水层有破损时,应采取措施及时修补。
上海龙凤花千坊
⑦粘霸500卷材防水层验收合格后,继续进行玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装施工。