隐蔽验收检查记录谁有?
我来帮他解答
4条回答
2015-11-23 19:36
隐蔽工程验收记录范文如下:
工程名称: 施工单位:
分部(子分部)工程名称:弱电 分项工程名称 :
1、电线导管、电缆导管和线槽敷设
隐蔽项目: 一层底板1~12轴管盒预埋
隐蔽日期:2009年11月2日
隐蔽内容:
一层底板管盒预埋:
1、导管、接线盒的材质、规格; 。
2、管路、接线盒敷设位置及管路的走向;
3、导管的弯曲半径及弯扁程度;
4、导管的连接;
5、钢导管的接地措施。
施工单位检查情况:
一层底板管盒预埋,其安装质量:
1、导管、接线盒的材质、规格符合设计要求;
2、管、盒敷设位置正确、走向合理,符合设计要求;
3、导管的弯曲半径(均大于10d)符合规范规定,且无折扁现象;
4、导管的连接用套管长度及管盒连符合要求,套管位于两管头中部,钢导管焊接的焊缝牢固严密;
5、钢导管接地可靠,无遗漏。
隐蔽验收结论:经检查,符合设计要求和规范规定,同意隐蔽。
施工单位
质检员: 施工员:
监理(建设)单位
监理工程师(建设单位 项目专业技术负责人):
2015-11-23 19:29
隐蔽工程检查记录
表 C5-1 编 号
工程名称
隐检项目 门框与樯体的连接 隐蔽日期 2010-10-8
隐检部位 三 层 A-U/B-3 轴线 标高
隐检依据: 及有关国家现行标准等。
主要材料名称及规格/型号: 聚氨酯发泡剂 / W892 143
隐检内容:
门框与樯体的连接,门框与墙体之间的缝隙采用发泡剂填嵌
申报人:
检查意见:
符合设计和规范要求
检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后重新复查
复查结论:
符合设计和规范要求
复查人: 复查日期:
签字栏 建设(监理)单位 施工单位
专业技术负责人 专业质检员 专业工长
本表由施工单位填报,建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
2015-11-23 14:40
隐蔽工程验收记录
工程名称 东干桥经济适用房
隐蔽项目 屋面防水卷材 隐检部位 屋面
隐 施工图图号
检 设计变更号
依 施工标准名称
据
施工单位检查情况 1、 据建施图 及现行规范要求进行施工。
2、屋面卷材防水层所用材料进场均有出厂合格证,主要材料经二次复试合格。
3、粘贴卷材防水层前,将基层表面尘土、杂物清理干净,检查保温层及水泥面层含水率已达到干燥程度,并进行粘贴试验,达到防水层的施工条件
4、屋面卷材防水层防水卷材采用厚为6mm高聚物改沥青防水卷材,热溶法铺贴 铺粘的卷材棍压粘结牢固、平整顺直,搭接尺寸大于100mm,接缝严密、无扭曲、鼓泡、翘 边等现象。 5、防水构造细部做法符合设计要求和施工规范。
6、屋面保温层施工符合规范、设计要求
隐蔽验收结 论
施工单位 监理(建设)单位 设计单位)
专业工长
专业质检员
专业技术负责人