中央空调设备安装要注意哪些问题?

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-11-21 18:30

      中央空调素有三分产品七分安装的行业标准,可见中央空调安装在整个系统中的重要性。中央空调安装主要分为三大部分:中央空调主机安装、中央空调室内机安装、中央空调管路安装,其中主机和室内机的安装直接关系到中央空调产品,也是中央空调最昂贵的地方,但主机和室内机在安装的时候一般不会出现问题,只要确定好中央空调安装位置即可。
      中央空调安装位置-主机安装注意事项
      1.室外机排出的热气应对邻居无影响;
      2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;
      3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;
      4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A)
      5.外机前侧需要500mm维修操作空间;
      6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房;
      7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm;
      中央空调安装位置-室内机安装注意事项
      1.不建议安装在床头上方,有噪音干扰;
      2.不易对床直吹,人容易产生冷风感;
      3.不能贴楼板安装,容易与楼板产生震动,一般机器离顶2-3cm安装;
      4.内机距离后墙至少8-10cm空间,保证有效回风空间和维修空间,降低噪音;
      5.摆放家具时需注意,要确认回风口没有被大型家具挡住,影响回风效果;
      6.空调内机接口侧必须保证30cm接管空间和维修空间,否则造成的破坏装修程度远大于预留检修空间的视觉效果;
      7.送、回风口距离应不小于50cm,否则气流容易形成短路;
      8.尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间;
      9.内机位置距离外机最近;
      10.设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等);
      11.尽量避免选择高静压机器。
      12.设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小;
      上海龙凤花千坊 中央空调主机比传统空调要大很多,因此中央空调主机一般安装在阳台,现在绝大多数住宅都有放置空调的阳台,如果是别墅大功率中央空调,一般会单独开辟一块区域放置中央空调,主机安装必须和室内活动区域有一定的距离,以免影响休息生活。中央空调室内机安装位置不是很固定,对普通家庭用户而言,吊顶于室内进出口较为常见。

      0 评论

    • 2015-11-21 18:04

      得看你的中央空调是水机还是氟机,如果你的中央空调是水机
      1.注意PPR管子接头之间的热熔,以防漏水,要用够厚度的保温管做好保温,管路走完后要做好保压工作
      2.你家庭中电源、电压是否符合所供空调设备的要求,确认室内外机型号,保证正确安装。空调电源线及信号线必须按照符合设备要求进行布线施工,
      3.确认中央空调的室内外机安装位置及内外机连接管路走向、冷凝水管排水位置是否合理有无隐患。要求内外机连接管路横平坚直,保温处理无遗漏。
      如果你的中央空调是氟机,你参考一下兢峰暖通的施工要求,
      1.室内机吊装必须水平,进回风口要用胶布纸板等东西进行防尘处理,出风软接和内机连接要用胶水加铆钉,铆接出风口软带,必须进行保温处理.(软带长度不能超过25cm,如超过要做风管.)
      2.铜管的安装1>.支架间距不能超过1米,必须横平坚直,铜管和保温必须固定在支架上面.2>.安装焊接前必须仔细检查,铜管内外看有没有灰尘或其它东西.3>.铜管焊接,必须使用氮气保护焊,焊接要严密不能有气泡,焊条不能流入铜管里面.(严禁使用水进行冷却)4>.铜管保压前要用氮气冲扫铜管内壁把灰尘冲扫干净.5>.铜管保压40公斤,一直到安装主机。
      3. 保温的安装1>.保温材料接口必须使用胶水粘接,防止以后开口.内机和铜管连接的地方,要先把里面包好了再进行外部保温.2>.铜管过梁,有开孔的没办法把铜管保好的须用发泡济进行填充.3>.管保温必须处理好.
      4.1>.冷凝水管必须单独改支架,所有管道必须保持不得低于1%的坡度,(严禁有或水平管道),在管道的最高处改排气孔.2>.冷凝水和内机连接处要安装球阀.3>.冷凝水安装完毕必须进行流水试验,

      0 评论

    • 2015-11-21 18:04

      中央空调设备安装要素
      上海龙凤花千坊 中央空调素有三分产品七分安装的行业标准,可见中央空调安装在整个系统中的重要性。中央空调安装主要分为三大部分:中央空调主机安装、中央空调室内机安装、中央空调管路安装,其中主机和室内机的安装直接关系到中央空调产品,也是中央空调最昂贵的地方,但主机和室内机在安装的时候一般不会出现问题,只要确定好中央空调安装位置即可。 中央空调安装位置-主机安装注意事项 1.室外机排出的热气应对邻居无影响; 2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整; 3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决; 4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A) 5.外机前侧需要500mm维修操作空间; 6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房; 7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm;

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 空调安装问题
      • Vande(闻达) 回答:如果你的主机是暗藏式的天花机,是可以把主机装在隔壁房间的。 影响就是要多接两条送风管和回风管,并且风管要做好保温,避免产生结露,同时风管过墙处也要做好封堵。 好处就是减少了主机的噪音。对于睡眠质量不好的人员来说是好处多多,当然投入成本也是要增加一点,同时要做好吊顶等隐藏风管的处理。 你看回复是否令您满意,欢迎来点赞,
      • 地板问题 墙面问题 空调安装费用 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构地基加固有哪些注意事项?
      • 烈焰_5169 回答:1.在进行钢结构地基基础加固时,应根据实际情况选择合适的加固方法,避免盲目施工。 2.加固施工过程中应注意安全防护措施,确保施工人员的安全。 3.加固施工完成后,应定期对加固效果进行检测和维护,确保建筑的安全稳定。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您
      • 工程造价 钢结构厂房造价 钢结构工程 1个月前
    • 1 回答
      • 影响钢结构楼房的因素有哪些
      • 烈焰_5169 回答:1.专业的钢结构制作公司 专业的钢结构制作公司通常具备丰富的制作经验和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的钢结构厂房制作服务。这些公司通常拥有专业的设计师和技术人员,能够根据客户的需求进行定制设计,并严格按照国家标准和行业规范进行生产,确保产品质量和安全。 2.大型建筑公司 许多大型建筑公司也提供钢结构厂房的
      • 钢结构 钢结构防火涂 钢结构防水 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.