  • 施工现场消防通道宽度一般是多少?

施工现场消防通道宽度一般是多少?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-11-19 21:49

      上海龙凤花千坊消防通道是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。 A 商场消防通道宽度 人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。 不小于3.5米 因为所有建筑都要有安全的消防通道 。

      4 评论

    • 2015-11-23 12:24

      《建筑设计防火规范》上明确说明了,施工现场消防通道的宽度一般不能小于3.5M。这样可以允许大车通过。不过一般都是4M。这是建立在考虑到防火,灭火,和人群紧急疏散的原则上的。防火距离必须大于3.5M,希望对你有帮助!

      3 评论

    • 2015-11-19 21:41

      4.3.1 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。
      有封闭内院或天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其距离不宜超过80m。
      4.3.2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
      4.3.3 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
      4.3.4 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
      4.3.5 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
      消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
      4.3.6 穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。
      上海龙凤花千坊 4.3.7 消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

      2 评论