酚醛保温板施工工艺是怎样的?
我来帮他解答
3条回答
2015-11-18 13:00
采用标准尺寸的保温板(600×1200mm),对角线误差应小于2mm。非标准尺寸保温板,宜采用专用工具切割加工,尺寸偏差允许为±1.5mm。
2)保温板粘贴。点粘法:用抹刀在保温板背面周边抹上宽度50mm、厚度10mm的配制好的胶浆条,在板1/3处留出120mm缺口,作透气孔,然后再在两分格区中央涂抹直径约110mm,厚度10mm的胶浆点;对非标准板,涂抹的面积与保温板面积之比,不应小于30%。此粘贴法较适合一般平整度的基墙。
3)抹浆时,应保持保温板侧边清洁,不可沾有胶浆。对自由端头才可涂抹胶浆。
4)抹胶后立即将保温板粘贴在墙上,以防止粘结砂浆结皮降低粘结性能。
5)保温板一般宜水平铺贴,上下两排板应竖向错缝1/2板长,透气孔应上下对齐,板缝应自然拼接平齐,轻轻敲打板面,使它同周边保温板平齐。在墙面垂直转角处(包括阴角),板与板应犬齿交错拼连,并保证墙角垂直度。在阴角处,内面一面保温板的端面不可于墙直接连接,应留出变形缝,缝用柔性防水密封材料嵌填。
2015-11-18 12:01
(1)基层墙体的处理:基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物,墙面不平整处可用角磨机打磨,墙表面凸起物≥10mm应铲除。
(2)墙面弹线:吊垂直、套方、弹厚度控制线:在侧墙、顶板处根据保温厚度要求弹出抹灰控制线。
(3)酚醛保温板安装
1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
2)挤塑板粘安装上墙后,保证其平整度,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。
3)挤塑板安装应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
(4)安装固定件:
1)固定件安装。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
2)固定件个数按设计说明要求设置。
3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固