除湿机除湿量是如何计算的?
我来帮他解答
3条回答
2015-11-15 21:28
计算公式:
W————所需除湿量(kg/h)
ρ————空气密度(kg/m3)1.2
V————场所体积
X2————除湿前空气含湿量
X1————除湿后空气含湿量
1000————g换算为kg
1.2————安全系数(损耗)
W=V×ρ×(X2-X1)÷1000×1.2=(kg/h)
带入已知条件
例1:空间体积20000m2×2m高,环境温度20℃,相对湿度90%要求降到70%需要抽掉多少水?
例2:空间体积50000m2×2m高,环境温度20℃,相对湿度90%要求降到70%需要抽掉多少水?
绝对含湿量:20℃-90%=15.60135 g/ m3
绝对含湿量:20℃-70%=12.13438 g/ m3
然后代入以上公式既可算出需要的加湿量:
例1所需除湿量(kg/h)=40000m3×1.2×(15.60135-12.13438)kg/m3÷1000×1.2=201.6 kg
例2:所需除湿量(kg/h)=100000m3×1.2×(15.60135-12.13438)kg/m3÷1000×1.2=504 kg
结论:例1所需要除掉的水为201.6公斤
例2所需要除掉的水为504公斤
上海龙凤花千坊
另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置工业除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型
2015-11-15 16:52
一般除湿机的风量不小于环境体积×6次换气,制冷量可以根据符合你需要的温湿度状态点时
的焓值和您目前未使用除湿机时空气的焓值来计算,公式是冷负荷=焓值差×1.2×风量/3600例
如:您的房间100平方米层高2.6米,目前温度30℃,相对湿度80%,要求温度不变,相对湿
度降到50%,首先确定风量=100*2.6*6=1560m³/h查表可得初始焓值为:86.09Kj/Kg,目标
焓值为64.71 [Kj/Kg]冷负荷=(86.09-64.71)*1.2*1560/3600=11.12kw按此配置在不考
虑室内产湿的情况下可在一小时内达到除湿效果。如果您不要求除湿时间那您可根据使用面积
上海龙凤花千坊
选配除湿机,大约是每升/天可以控制1平方米环境(3M层高)