上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

  • 有问必答
  • 混凝土水泥用量计算的方法是什么?

混凝土水泥用量计算的方法是什么?

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-11-15 15:24

      混凝土水泥用量计算的方法 依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)(J64-2000)以及《建筑施工计算手册》。 一、混凝土配制强度计算 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k 1.645σ 其中:σ——混凝土强度标准差(N/mm2)。取σ=5.00(N/mm2); fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2); 经过计算得:fcu,0=20 1.645×5.00=28.23(N/mm2)。 二、水灰比计算 混凝土水灰比按下式计算: 其中: σa,σb—— 回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 σa=0.46,取σb=0.07; fce—— 水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2); 经过计算得:W/C=0.46×48.00/(28.23 0.46×0.07×48.00)=0.74。 三、用水量计算 每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定: 1.干硬性和朔性混凝土用水量的确定: 1)水灰比在0.40~0.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取: 2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。 2.流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算: 1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量; 2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算: 其中:mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg); mw0——未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg); β——外加剂的减水率,取β=500%。 3) 外加剂的减水率应经试验确定。 混凝土水灰比计算值mwa=0.57×(1-500)=0.703 由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。 四、水泥用量计算 每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算: 经过计算,得 mco=185.25/0.703=263.51kg。 五. 粗骨料和细骨料用量的计算 合理砂率按下表的确定: 根据水灰比为0.703,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:20(mm),查上表,取合理砂率βs=34.5%; 粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下: 其中:mgo——每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg); mso——每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg); ρc——水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3); ρg——粗骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3); ρs——细骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3); ρw——水密度(kg/m3),取1000(kg/m3); α——混凝土的含气量百分数,取α=1.00; 以上两式联立,解得 mgo=1290.38(kg),mso=679.67(kg)。 混凝土的基准配合比为: 水泥:砂:石子:水=264:680:1290:185 或重量比为: 水泥:砂:石子:水=1.00:2.58:4.9:0.7。

      1 评论

    • 2015-11-15 15:44

      砌块用混凝土配合比计算一般分三个步骤。
      1、确定和计算基本参数
      首先根据用户要求确定制品的强度等级,再根据砌块空心率确定混凝土的配制强度。一般来说,砌块的强度应是混凝土强度的三分之一左右,而设计混凝土强度应提高到110%~115%。其次根据制品结构和成型能力选择水灰比及水泥用量,一般路面砖的水灰比要比砌块的小些。再根据经济和制品强度要求选择水泥用量,然后根据干硬性混凝土拨开系数及石子空隙率和所用材料实测的砂石容重,计算砂率。
      2、计算初步配合比
      根据水灰比及水泥用量,计算每立方米用水量。计算用水量要根据石子吸水率、砂的细度、水泥品种进行调节。当石子吸水率大于1.5%时,则用水量要增加,根据粗集料的用量及其吸水率,计算增加的水量;粉尘含量多,用水量也应增 ;采用细砂时,每立方米混凝土增加10公斤水;最后根据绝对体积法等式和砂率公式,解联立方程,计算砂石用量,得出每立方米混凝土各种原材料的用量。
      3、试拌与调整
      先试拌12升混凝土,做干硬性试验,看是否符合设计混凝土的干硬度要求。混凝土的干硬度过大,则需要保持水灰比不变,增加水泥和水的用量;若混凝土干硬度过小,则需要增加砂石用量,保持砂率不变;若认为砂量过多或不足时,可改变砂率,增加砂或石子的用量来调整。然后求得最佳水灰比,通常根据计算水灰比与其上下邻近的、且与计算水灰比相差±0.05的三种水灰比做三组试验,从中取出强度符合要求、且水泥用量又少的一组的水灰比作为生产水灰比。最后求出试拌调整后的各种原料的用量,测定混凝土混全物的容重,计算每立方米混凝土各种原材料的用量。
      三、混凝土空心砌块配合比的设计
      1、承重砌块配合比
      上海龙凤花千坊 承重砌块一般强度等级为7.5、10、15、20几种。采用干硬性混凝土配合比计算方法,15Mpa及以下的砌块采用425#水泥,20Mpa砌块采用525#水泥,每立方米混凝土水泥用量见表1

      0 评论

    • 2015-11-15 15:37

      计算沙子的用量
      按照施工所需的配比比例,即可得出所需沙子的容量,从而得出沙子大概重量。
      以10平方米为例:水泥砂浆数量10×0.015(平均厚度)=0.15立方米 沙子用量:0.15×XKG(每立方米沙子的重量)=YKG 标注:砂的密度一般有堆积密度、表观密度和压紧密度。正常情况下砂的密度应该在1.45~1.5T之间,如果压紧的话可以到1.6以上,但一般不会超过1.7,混凝土的容重一般是2.2~2.4。工地上验收一般按1立方1500kg计算,实际容重和所含水分和砂密度有关系,数值是不固定的。
      计算水泥的用量
      上海龙凤花千坊 以普通的矿渣硅酸盐水泥为例,它的比重为1.45 。每袋水泥净重50公斤,约为0.0345立方米/袋。 按照实际铺设计算出施工立方米数,然后按比例可以计算出水泥与砂子的大概使用量。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 有用过罗格朗开关插座的吗?质量怎么样?
      • 何虎虎 回答:我家用的是这个牌子,入住也半年多了,体验下来感觉质量还是很ok的。不过开关和插座,我是分开2个系列买的,图个性价比高,也实用。插座买了它家的画采系列,大间距正五孔的设计,同时插入2个插头也ok挺方便,而且用的是优质pc和锡磷青铜载流件,材料也不错。开关呢,选了我很喜欢的罗格朗逸景plus系列,颜值是真高,面板还都是纯平设计,安上之后,墙面
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 1个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.