玻化微珠保温砂浆标准是什么

| 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-11-16 18:21

      GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》标准
      干密度:301-400
      抗压强度:≥0.4
      导热系数:≤0.085
      线收缩率:≤0.30
      压剪粘接强度:≥50

      1 评论

    • 2015-11-16 22:56

      玻化微珠保温砂浆一般按照GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》标准执行,具体标准如下: 1、干表观密度(kg/m3) ≤300 2、导热系数(W/m?K) ≤0.065 3、湿表观密度(kg/m3) ≤680 4、线性收缩率(%) ≤0.3 5、抗压强度(MPa) ≥0.30 6、抗拉强度(MPa) ≥0.15 7、粘结强度(MPa) ≥0.1 8、软化系数 ≥0.60 9、凝结时间 初凝 ≥1.0 10、终凝 ≤2.0 11、蓄热系数(w/㎡.k) ≥0.9 玻化微珠保温砂浆施工注意事项: 施工温度不应低于5℃,保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜),再进行防护面层的施工。 搅拌好的保温浆料必须在1h内用完,禁止使用过时灰。 玻化微珠保温砂浆施工工艺: 玻化微珠保温砂浆在施工前必须将需要保温的墙体清扫干净。 1、将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。 2、根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点,每平方米不得少于一个。 3、涂抹保温层分2-3遍完成。第一遍要求尽力压实,使其与墙体粘结牢固,并尽力做厚。待自然养护干噪3-4个小时后涂抹2-3遍,并找平压光。 4、滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。 5、保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网(外墙内保温可不用网格布)。

      0 评论

    • 2015-11-16 11:51

      玻化微珠保温砂浆标准:
      上海龙凤花千坊 玻化微珠的物理性能项目性能要求粒度(mm)0.5-1.5堆积密度(kg/m??)80-130导热系数[W(m·k)]0.032-0.045漂浮率(%)≥98表面玻化率(%)≥95吸水率(真空抽滤法测定 %)20-501Mpa压力的体积损失率(%)38-46耐火度(℃)1280-1360使用温度(℃)1000以下