      1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。
      2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。
      3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线。任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。
      4、 正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应作保护接零。
      电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属外壳;配电柜的金属外壳。
      5、 发电机、柴油空压机的排烟管道必须伸出室外,发电机、柴油空压机及其控制配电室内严禁存放油桶。
      6、 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
      7、 架空线必须设在专用电杆上,严禁假设在树木、脚手架上。
      8、 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
      9、 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2 .5m。
      10、 潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。
      11、 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如何置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
      12、 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。
      13、 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
      14、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
      15、 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于水泵等潮湿场所的漏电开关,其额定动作电流应不大于15mA。额定漏电动作时间应小于0.1 S
      16、 手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
      17、 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
      18、 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
      19、 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
      20、 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。
      21、 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
      22、 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
      23、 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
      24、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。
      25、 配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。
      26、 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
      27、 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
      上海龙凤花千坊 28、 现场照明禁止使用碘钨灯,现场选用额定电压为220V的照明器。

      0 评论

    • 2015-11-13 23:12

      主要是包括:1.公用电设施的设计,施工和验收,2.发电、变电、配电设施,3.配电线路,4.
      接地与防雷,5.电动施工机具,6.办公、生活用电及现场的照明,7.特殊环境,8.公用电设施
      的管理、运行、维护及拆除

      0 评论

    • 2015-11-13 23:05

      施工现场临时用电管理规定一
      总 则
      第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。
      第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。
      第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-83)等标准制定。
      二 现场用电系统的设计与使用管理第四条 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。
      第五条 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
      第六条 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。
      第七条 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
      第八条 变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。
      第九条 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。第十条 电工操作人员应做到:
      1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
      2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
      3)、用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱;
      4)、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
      5)、迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
      第十一条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:
      1)、临时用电施工方案;
      2)、临时用电工程检查验收表;
      3)、电气设备的试、检验凭单和调试记录;
      4)、接地电阻、绝缘电阻测定记录表;
      5)、电工检查、维修工作记录。第十二条 施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构地基加固有哪些注意事项?
      • 烈焰_5169 回答:1.在进行钢结构地基基础加固时,应根据实际情况选择合适的加固方法,避免盲目施工。 2.加固施工过程中应注意安全防护措施,确保施工人员的安全。 3.加固施工完成后,应定期对加固效果进行检测和维护,确保建筑的安全稳定。 以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 地板注意事项 橱柜注意事项 地暖注意事项 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构工程造价是由哪些基本构成的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构工程的造价主要包括材料费、加工制作费、安装费以及其他相关费用。其中,材料费是构成造价的主要部分,包括钢材、连接材料、涂料等;加工制作费则涉及钢结构件的切割、焊接、矫正等工艺过程;安装费则是指将加工好的钢结构件运至现场进行安装的费用;其他相关费用包括设计费、检测费、税费等。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您
      • 工程造价 钢结构厂房造价 钢结构工程 1个月前
    • 1 回答
      • 影响钢结构楼房的因素有哪些
      • 烈焰_5169 回答:1.专业的钢结构制作公司 专业的钢结构制作公司通常具备丰富的制作经验和先进的生产设备,能够为客户提供高质量的钢结构厂房制作服务。这些公司通常拥有专业的设计师和技术人员,能够根据客户的需求进行定制设计,并严格按照国家标准和行业规范进行生产,确保产品质量和安全。 2.大型建筑公司 许多大型建筑公司也提供钢结构厂房的
      • 钢结构 钢结构防火涂 钢结构防水 1个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.