砌体冬季施工规范是什么?
我来帮他解答
3条回答
2015-11-14 09:16
目前,工程施工已进入冬季施工,随着温度的下降,使混凝土和砌体的施了质量受到一定的影响,为了有效控制混凝土和砌体的冬季施工质量,特采取如下措施:
一、混凝土冬季施工:
1、水泥品种的选用:
根据冬季施工优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且强度等级不宜低于42.5级的原则,选用“巢湖牌”42.5级硅酸盐水泥。
2、混凝土配制及拌和:
①由于进入冬季,骨料露天堆放,可能带有冰雪和冻结的团块,在混凝土配制拌和之前,首先将冰雪和冻结的团块剔除。
②加强对拌制混凝土各项材料的温度控制,使混凝土拌和物出机温度不低于10℃,满足混凝土搅拌合成后所需要的温度。
拌和前,检测原材料的温度,当原材料温度不能满足需要时,首先考虑采用锅炉对拌和用水加热最高温度不超过80℃投料前,先用热水冲洗搅拌机,投料顺序为骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,搅拌时间比常温延长50%。
3、混凝土运输和浇筑:
①由于温度较低,混凝土热量散失较大,为了防止混凝土浇筑后受冻害影响及混凝土入模温度不低于5℃的要求,首先,尽量缩短运输时间,对于距离远的中小桥、小型结构物施工,采用5台混凝土运输车运输,保证混凝土浇筑连续作业,缩短浇筑时间。
②混凝土浇筑前,清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。
③冬季施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前进行加热使结合面有5℃以上的温度,浇筑结束后,采用双层草袋覆盖。
④预应力混凝土的孔道压浆温度应在5℃以上进行。
⑤灌注桩混凝土冬季施工时,不得掺防冻剂、抗冻剂。
⑥混凝土施工避开低温施工,夜间尽量不进行混凝土浇筑。
4、混凝土养护:
①己浇筑成型的混凝土,根据实际情况,采用蒸汽加热法、暖棚法或蓄热法进行养生。
②对于混凝土浇筑结束的中小桥、小型结构物采用蓄热法进行养护,在砼凝结后,先覆盖二层干草帘,再在表面覆盖一层隔水彩条布依靠混凝土自身反应产生的水化热自养,不进行洒水养生,同时,派专人对温度进行观测,尤其是容易冷却的部位,并进行记录。如果测得温度低于10℃,采用暖棚法进行养生。
③对于马堰互通立交A匝道桥支架现浇连续箱梁混凝土,混凝土终凝后,采用蒸汽法进行养生,养护棚要严密保温,对用新彩条布将箱梁从胶板到顶板完全包裹起来,严防风吹进养护棚防止内外温差大造成混凝土收缩变形,在内箱处布设。二根暖管道,并派专人值班检查蒸汽棚内温度使混凝土温度升降均匀。蒸养时,升温速度为10—15℃/h,保持恒温在60℃左右,最高温度不超过80℃,降温速度为15—20℃/h,直到较外界气温高10—20℃/h,此时混凝上可以暴露在外。混凝土养生时,对波纹管应严加保护,严禁将水和其他杂物落入孔道,并防止波纹管生锈。同时,派专人24h值班,按时对温度进行观察,做好冬季混凝土施工测温记录。
二、砌体冬季施工:
l、冬季施工时,砌块应保持干净,派专人及时清除砌块和砂中冰块和冻结的团块,不能使用浸泡后受冻的砌块,砌筑砂浆温度应保持在0℃以上,而且,砂浆同石材表面温差不能超过20℃。
2、冬季施工由于前后温差较大,首先要对拌和砂浆的材料进行加热,水温最高温度不超过80℃,砂子最高温度不超过40℃,这样,使得拌和好的砂浆温度不低于20℃。砂浆要随拌随用,搅拌时间比常温时要增加1倍时间。砌筑好的砌体先用薄膜覆盖,再覆盖两层草帘,气温低于5℃时,不得洒水养护。同时,还可以在混凝土中加入早强剂,加快砂浆硬化速度,缩短保温时间。
三、加强混凝土、砌体施工质量检查
混凝土冬季施工,除了加强施工过程控制,同时还要做好成品防护工作,除了按规范要求施工,同时得检查混凝土浇筑时的温度及环境温度,具体做好以下检查工作:
l、控制好混凝土用水和加热温度;
2、采用正确的养护方法,控制好养护时间,派专人进行检查分别记入混凝土工程施工温度检查记录;
3、对于骨料和水装入搅拌机的温度,混凝土拌和物出机及浇筑时的温度由专人每一工作班检查4次,并做好记录;
4、对于用薄膜草袋覆盖养生的混凝土实体,特别是温度最低时进行检查,每昼夜检查4次,采用蒸汽加热法养生的实体对于升温和降温期间每小时检查1次,恒温期间,每两小时检查1次,室内外环境温度每昼夜检查4次,并做好记录;
5、检查混凝土温度,应按以下规定执行:
①测温孔布设应绘制平面布置图并编号。
②温度计应与外界气温隔绝,并应在测温孔内留置不少于3min。
③测温孔的位置,当采用蓄热法养生时,应设置在易冷却的部位,当采用蒸汽法养生时,在离热源不同的位置分别设置。
④混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,并制取相同数量与结构条件养护的试件,对于用蒸汽加热法养护的混凝土结构除制取标准应同时制取与混凝土结构相同条件蒸养后再在标准条件下养护到28d的试件,以检查经过蒸养后28d的强度,并做好冬季施工混凝土质量评定工作。
砌体冬季施工,应注意进行下列检查并记入施工记录。
①派专人对室外气温、覆盖草帘内气温及砂浆气温进行检查,每昼夜定时检查4次。
②砌体冬季施工时,砂浆强度以在标准养护条件下养护28d的试件试验为准,试件制取组数不少于常温下施工的试件组数,每一单元砌体,应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查砂浆实际增长情况,并做好强度评定工作。
四、积极同地方气象部门取得联系,做好气象观测工作,以便温度下降时,能够采取预防措施。
2015-11-14 00:06
砌体工程冬季施工的具体方法A.掺盐砂浆法,B加热法,C红外线法,D暖棚法,E冻结法。上面的答案都可以。根据《建筑工程冬期施工规程》,砌体工程冬季施工的具体方法有:外加剂法、冻结法、暖棚法三种。并且有如下规定:
冬期施工所用材料应符合下列规定:
普通砖空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材,在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。
砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制,冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。
石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,当遭冻结时应经融化后方可使用。
拌制砂浆所用的砂不得含有直径大于1厘米的冻结块或冰块。
拌合砂浆时水的温度不得超过80度,砂的温度不得超过40度,砂浆稠度宜较常温适当增大。
冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌砖法施工,灰缝不应大于1厘米。
冬期施工中每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆,在继续砌筑前,应扫净砌筑表面。
砌筑工程的冬期施工,应优先选用外加剂法,对绝缘装饰等有特殊要求的工程,可采用其他方法。
混凝土小型空心砌块不得采用冻结法施工。加气混凝土砌块承重墙体及围护外墙不宜冬期施工。
上海龙凤花千坊
冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外,尚应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。
2015-11-13 23:18
冬期施工所用材料应符合下列规定:
1 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用; 2 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块; 3 砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
说明:10.0.4石灰膏、电石膏等若受冻使用,将直接影响砂浆的强度,因此石灰膏、电石膏等如遭受冻结,应经融化后方可使用。
砂中含有冰块和大于10mm的冻结块,也将影响砂浆强度的增长和砌体灰缝厚度的控制,因此对拌制浆用砂质量提出要求。
遭水浸冻后的砖或其他块材,使用时将降低它们与砂浆的粘结强度并因它们温度较低而影响砂浆强度的增长,因此规定砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
说明:10.0.4石灰膏、电石膏等若受冻使用,将直接影响砂浆的强度,因此石灰膏、电石膏等如遭受冻结,应经融化后方可使用。
砂中含有冰块和大于10mm的冻结块,也将影响砂浆强度的增长和砌体灰缝厚度的控制,因此对拌制浆用砂质量提出要求。
遭水浸冻后的砖或其他块材,使用时将降低它们与砂浆的粘结强度并因它们温度较低而影响砂浆强度的增长,因此规定砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。
10.0.5 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增应不少于1组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。
说明:10.0.5增加本条款是考虑到冬期低温施工对砂浆强度影响较大,为了攻得砌体中砂浆在自然养护期间的强度,确保砌体工程结构安全可靠,因此有必要增留与砌体同条件养护的砂浆试块。
10.0.6 基土无冻胀性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。
说明:10.0.6实际证明,在冻胀基土上砌筑基础,待基土解冻时会因不均匀沉降造成基础和上部结构破坏;施工期间和回墙土前如地基受冻,会因地基冻胀造成砌体胀裂或因地基解冻造成砌体损坏。