      一、低压配电柜安装要求
      低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
      低压配电柜国家标准
      二、低压配电柜国家标准的安装
      1、设备要求
      ◆柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
      ◆安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
      2、作业条件
      配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
      3、配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
      4、基础型钢安装
      ◆按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
      ◆基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
      低压配电柜国家标准
      5、配电柜(盘)安装
      ◆柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
      ◆挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
      ◆安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
      ◆柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
      ◆柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
      ◆柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
      ◆控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
      ◆控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
      6、柜(盘)试验调整
      ◆高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
      ◆试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
      ◆调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
      ◆二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
      ◆绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
      ◆二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
      ◆接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
      ◆模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
      ◆拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
      低压配电柜国家标准
      7、送电运行的条件
      ◆安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
      ◆试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
      ◆检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
      ◆做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
      ◆清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
      ◆继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
      8、送电
      ◆由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
      ◆由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
      ◆合变压器柜开关,检查变压器是否有电。
      4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
      ◆按以上顺序依次送电。
      ◆在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
      上海龙凤花千坊 ◆验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

      3 评论

    • 2015-11-16 21:20

      3~10系统:柜型,高压容量,常规配电系统,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜(分出线数量),电容柜(可选,带变压器出线柜的不用考虑电容容量-低压系统已补,高压笼型电机-出线可在就地配电电容柜,高压绕线式电机可在就地配进相补偿装置,后加一台备用出线柜。低压柜,柜型,GGD柜,进线柜,电容补偿柜(变压器容量*60%),馈线柜(根据需出线到现场动力柜的数量和容量配),动力柜(根据现场用电设备分布情况定,一般一台动力柜的控制数量不超过8套为宜)。抽出式柜,进线柜,电容柜同上,动力柜,可全部设在配电室,单台柜控制数量根据容量选择抽屉大小来定。需要DCS的,考虑遥信、遥控点数,通信方式,同时在高低压柜内设计时加入中控要求。

      1 评论

    • 2015-11-11 13:48

      上海龙凤花千坊低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 谁能告诉一下高端大气的窗帘品牌有哪些?
      • 张鑫 回答:如鱼得水、摩力克、米兰、金蝉这几个品牌的窗帘都是可以的,颜值高,性能也好,在买窗帘的时候根据自家装修风格和个人喜好来选就可以了。 就拿我家来说吧,老房翻新刚完工,窗帘是我在如鱼得水选的春眠-观山,它的颜色是比较柔和舒适那种的,看起来就很舒服,然后在窗幔上绣着连绵起伏的群山,下摆还有中式檐廊的造型,和我家里的现代中式装修老
      • 品牌窗帘有哪些 窗帘有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 罗格朗绮蕴系列开关插座和普通开关插座有啥不同啊?
      • 燕如伟 回答:首先外观上,罗格朗绮蕴系列的开关采用了微曲造型,开关表面做了细腻磨砂工艺,亲肤感很强,而且易清洁。其次就是材质,开关内置银合金触点,相对铜合金来说,银的性能要更好,能减少产生电弧和发热,从而延长开关的使用寿命。插座采用一体成型的锡磷青铜插套,弹性和导电性好,相对铆接的插套来说,这种设计能让插头和插座接触更紧密,长期使用不发热
      • 罗格朗插座 开关插座有哪些 罗格朗开关 9天以前
    • 1 回答
      • 有质量好一点的开关插座推荐吗,自家用的
      • 小咖咖 回答:可以看看罗格朗的开关插座啊,罗格朗作为有160年历史的法国电气品牌,一直就秉承着安全、耐用和优质使用体验的观念。其中绮蕴系列更是主打高质量,为了让开关在使用过程中减少电弧产生和发热,特别采用了导电性极佳的加厚银合金触点,从而延长使用寿命。插座则使用了一体成型工艺,使得插头与插座接触更紧密贴合,质量更好哦。
      • 开关插座质量 开关插座推荐 开关插座好 9天以前
    • 1 回答
      • 有宝子用过罗格朗绮蕴系列的开关插座吗?质量咋样?
      • 小卒沫沫 回答:质量还可以,毕竟外壳用的是优质阻燃PC材料,没有色差,经久耐用不发黄。而且开关和插座都是通过了严格的质量检测的,像开关就通过了40000次通电断电检测,用十年以上都不是问题。插座则通过了10000次插拔检测,长久使用都不会松动。对了,为了让插头和插座之间接触更贴合,罗格朗绮蕴系列插座还是用的一体成型插套,用电更安全哦。
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座质量 9天以前
    • 1 回答
      • 罗格朗绮蕴系列开关插座适合哪些装修风格?
      • 独行侠 回答:罗格朗绮蕴系列属于百搭选手!像现在流行的现代简约风,它线条干净利落,装上超显高级;北欧风、日式风主打自然温馨,它素净的颜色和极简设计,能完美融入,不抢风头还特和谐。哪怕是工业风那种粗犷风格,它简洁的外观也不会突兀,像艺术灰这个配色反而能在金属、水泥材质里,添点精致感。反正不管你家是哪种装修风格,绮蕴系列都能 hold 住,完全不
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 9天以前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.