外墙保温粉刷是如何施工的?
我来帮他解答
4条回答
2015-11-08 18:44
外墙面抹灰工序:
浇水湿润→抹底层、中层灰→弹分格线、方格条→抹面层灰→起分格条→养护
操作方法 :
第一步:外墙抹灰 步骤应先上部、后下部,先檐口再墙面,高层建筑垂直方向适当分段,如一次抹不完时,可在阴阳角交接处或分隔线处间断施工。
第二步:抹底层、中层灰 外墙底层灰一般均采用水泥砂浆或水泥混合砂浆(水泥:石子:砂=1:1:6)。
第三步:弹分隔线、嵌分隔条 在室外抹灰中,为了增加墙体的美观,避免罩面砂浆收缩后产生裂缝,一般均有分格条分格。具体做法是:待中层灰6~7成干时,根据尺寸用粉线包弹出分格线,分格条使用前要用水泡透,防止分格条变形,也便于粘贴。
第四步:抹面层灰, 抹面层灰前应根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润。面层涂抹厚度为5~8mm,应比分格条稍高。抹灰后,先用刮杠刮平,紧接着用木抹子搓平,再用钢抹子初步压一遍。待稍干,再用刮杠刮平,用木抹子搓磨出平整]粗糙均匀的表面。不得干磨,否则会造成颜色不致。若表面太干,应用茅柴帚洒水后再打磨。
第五步:拆除分隔条、勾缝 面层抹好后即可拆除分格条,并用素水泥浆把分格缝勾平整。若采用“隔夜条”的罩面层,则必须待面层砂浆达到适当强度后方可拆除。
第六步:做滴水线、窗台、雨篷、压顶、檐口等部位 应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。
上海龙凤花千坊
第七步:养护 面层抹光24h应浇水养护。养护时间应根据气温条件而定,一般不应小于7天。
2015-11-08 18:43
(1)施工准备
A.材料准备
a.腻子:成品耐水腻子或用白水泥、合成树脂乳液等调配。
b.底涂料:水性或溶剂型涂料,与面涂料有良好的配套性。
c.面涂料:乳胶漆应符合GB/T 9755《合成树脂乳液外墙涂料》标准的规定。
B.工具和用品准备
油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、手提电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋。
C.技术准备
a.基层检查验收
基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下,PH值小于9。通常新抹的基层在通风状况良好的情况下,夏季应干燥10天、冬季20天以上。未经检验合格的基层不得进行施工。
b.样板
施工面积较大时,应按设计要求做出样板,经设计、建设单位认可后,作为验收依据。
c.现场
脚手架与墙面的距离适宜,架板要有足够的长度,不少于三个支点。遮挡外窗,避免施工时被涂料沾污。
d.人员
施工班组应有技术负责人,主要操作人员须经本工艺施工技术培训,合格者方可上岗,辅助工应有专人指导。
(2)施工操作方法
A.基层处理
首先清除基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平。并待其干燥,较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶腻子修补。墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗,油污用洗涤剂清洗,最后再用清水洗净。
对基层原有涂层应视不同情况区别对待:疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除;粘附牢固的旧涂层用砂纸打毛;不耐水的涂层应全部铲除。
B.刷底胶(木质及油漆面除外)
如果墙面较疏松,吸收性强,可以在清理完毕的基层上用辊筒均匀地涂刷一至二遍胶水打底(丙烯酸乳液或水溶性建筑胶水加3~5倍水稀释即成),不可漏涂,也不能涂刷过多造成流淌或堆积。
C.局部补腻子
基层打底干燥后,用腻子找补不平之处,干后砂平。成品腻子使用前应搅匀,腻子偏稠时可酌量加清水调节。
D.满刮腻子
将腻子置于托板上,用抹子或像皮刮板进行刮涂,先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂2~3遍腻子,每遍腻子不可过厚。腻子干后应及时用砂纸打磨,不得磨出波浪形,也不能留下磨痕,打磨完毕后扫去浮灰。
E. 刷底涂料
将底涂料搅拌均匀,如涂料较稠,可按产品说明书的要求进行稀释。用滚筒刷或排笔刷均匀涂刷一遍,注意不要漏刷,也不要刷得过厚。底涂料干后如有必要可局部复补腻子,干后砂平。
F. 刷面涂料
将面涂料按产品说明书要求的比例进行稀释并搅拌均匀。墙面需分色时,先用粉线包或墨斗弹出分色线,涂刷时在交色部位留出1~2cm的余地。一人先用滚筒刷蘸涂料均匀涂布,另一人随即用排笔刷展平涂痕和溅沫。应防止透底和流坠。每个涂刷面均应从边缘开始向另一侧涂刷,并应一次完成,以免出现接痕。第一遍干透后,再涂第二遍涂料。一般涂刷2~3遍涂料,视不同情况而定。
(3) 注意事项
A. 涂料使用前应核对标签,并仔细搅拌均匀,用后须将盖子盖严。
B. 涂料的贮存和施工应符合产品说明书规定的气温条件,通常应在5℃以上。如果涂料在贮运中冻结,应置于较高温度的房间中任其自然解冻,不得用火烤。解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。
C. 涂料调色最好由生产厂或经销商完成,以保证该批涂料色彩的一致性。如果在施工现场需要调色,必须使用厂家配套提供或指定牌号、产地的色浆,按使用要求和比例,由专人进行调配。
D. 应注意涂料工程的成品保护,防止交叉作业引起的人为污染。已经施工的墙面如受到脏物污染,可用干净的湿抹布轻轻擦洗,污染严重时应重新涂刷。
E. 施工前注意天气预报,避免在雨雪来临前作业。
F. 涂刷工具用毕应及时清洗干净并妥善保管。
(4) 安全防护措施
A. 施工期间,操作人员应当保证有充足的睡眠,确保高空作业时精力集中,不出意外;
B. 施工前应检查脚手架、架板是否搭设牢固,确认安全可靠后方可开始操作;
C. 禁止穿拖鞋、底面光滑的鞋及高跟鞋在脚手架上工作;
D. 在贮存和使用溶剂型底涂料、面涂料及稀释剂之处,严禁烟火;
E. 配备必要的防护眼镜、防护面罩;
F. 施工及照明电器必须按电工安全规范安装接线,严禁随意拉线、接线;
上海龙凤花千坊
G. 向现场全部人员进行安全教育。
2015-11-08 17:36
1、 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。
2 、墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。
3、 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。
4、 粘贴聚苯板。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理
5、 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
6、 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
7、 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
上海龙凤花千坊
8、 铺贴网格布并再次面砂浆罩面。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
2015-11-08 17:36
外墙保温粉刷工程施工: 一、高层墙面防水补漏 墙体是建筑物竖向构件,但因设计、施工、材质、使用等因素均会引起墙体的裂损,导致渗漏。 1、墙体的治漏方法 修复原构造防水采用线型构造防水,其功能是使水分散。空腔构造局部破坏时,采用恢复性修理效果较好。 2、用防水材料修复 此种方法合用范围广泛,即在雨水渗透室内部位采用油溶或水乳型防水材料嵌缝或涂刷方法。在外墙板的外侧采取防水措施,通过防水材料来对墙体进行防水。 3、外墙内涂堵水法 即在外墙半内侧面采取防水措施,通过防水材料堵塞雨水侵入。 施工强项高空功课,对各类防水修复工程均有专业技术职员对现场进行勘察、分拆、并制定施工计划书。故对高层外墙防水堵漏不需设置脚手架,节约辅助开支。 二、外墙面建筑涂料施工 1、新建墙面涂料施工 建筑外墙涂装的底层要求足够的养护期,新的水砂浆混凝土表面必需经由公道的养护时间,让其“吐碱”,充分干燥。底层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂痕、松散等缺陷。 2、施工方法 外墙涂装不宜大面积批刮腻子,腻子层不宜太厚,材料采用聚合物水泥腻子。一般采用一遍底涂,二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。涂装施工一般自上而下进行,每一遍涂刷应以分割线、墙面、阴阳角交接处或落水管为界。 3、操纵工具 一般采用辊涂、刷涂或有气喷涂和无气喷涂。 4、维修翻新 使用涂料对建筑物表面进行装饰,最大的长处是能在一定时间内进行翻新,一般在4-5年对建筑物进行综合性保养。