通风空调系统要怎么安装?
我来帮他解答
3条回答
2015-11-07 09:56
水泵安装
(1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。
(2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。
(3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质 量问题,不得安装。
(4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺 栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。
(5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应 符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。
(6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。
(7)水泵联轴器应无损伤,两轴的不同轴度及联轴节间的端面间隙应符合 相关标准的规定。
(8)电机及电机电源的绝缘电阻应符合相关规范的规定。
(9)水泵安装就位后,进出口暂不接入管道的,水泵进出口须用钢板封闭,以免垃圾和杂物进入泵体内。
风机安装
(1)固定基础时,应先校正基础的标高和水平度,各组隔振器承受荷载的 压缩量必须均匀,不得偏心。隔振器安装完毕后,在其使用前采取防止位移及过 载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。
(2)风机进出口管上应设150~250mm长的软接头,与风管间应采用法兰 连接。
(3)风机悬挂安装时,使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结 构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必 须按国家现行标准《钢结构工程施工质量及验收规范》中的有关规定进行。焊接 后必须矫正。
(4)风机安装时安装方向和叶轮旋转方向必须正确。安装的水平度、标高、联轴器同心度符合规范要求。
上海龙凤花千坊
(5)安装在管道中间的风机须设置专用支吊架,与风机相连的异径风管在 风机就位找平后安装。
2015-11-07 09:29
1.预备工作
测量空调的安装环境,室外机的安装需要符合以下条件:
1)地面或墙体要能接受空调机的重量;
(2)空调安装的部位要便于操作、调整与修理;
(3)外机在运行时的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响别人的休息;
(4)外机周围不能有可燃性气体走漏;
安装方法:
(1)地面或墙体要能接受空调机的重量;
(2)空调安装的部位要便于操作、调整与修理;
(3)外机在运行时的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响别人的休息;
(4)外机周围不能有可燃性气体走漏;
(1)把衔接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;
(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;
(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;
(4)完全松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空完毕。
上海龙凤花千坊
(5)最终,用洗涤剂进行检漏,仔细调查每一个接头有无气泡冒出,验明确无走漏后,旋紧阀门稳妥帽,即可开机试运转。
相关问题
手机设计本
上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。