空调柜机拆装方法是怎样的?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-11-06 19:58

      一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
      二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
      把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
      2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
      4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
      注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
      拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。

      3 评论

    • 2015-11-06 20:03

      简单来说就是收氟。排空。加氟。的步骤,具体你参考以下:
      加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大)
      拆机收氟的步骤:
      一。      1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。
      制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
      加氟口在粗管上面,也就是低压。
      将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4mpa就可以了。俗话说加4个压。
      整个操作都是在空调的运行状态中进行的。

      2 评论

    • 2015-11-06 20:25

      1.将真空泵和压力表以及充气软管连接好,充气软管一端接入真空泵,另一端与室外机三通截止阀门充气口连接后,开启真空泵运行15分钟以上,压力值达到-0.1MPa以下即可。
      2.、完成抽真空后,将空调的室外机两个接管路的铜阀门全部打开后,全部完成。