      断路器选型应遵守的基本原则      
      1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。            
      2断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。         
      3断路器的额定电流≥线路的负载电流。负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。            
      4 漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。            
      5 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流。

      0 评论

    • 2015-11-03 19:10

      上海龙凤花千坊1   断路器的额定电流参数    国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB14048.2-94(等效采用IEC947-2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,    并给出如下定义:    ——断路器的额定电流1n,是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。    ——断路器壳架等级额定电流1nm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大脱扣器额定电流表示。    国标GB14048.2-94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y-100/3300-80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。    “断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。

      0 评论

    • 2015-11-03 18:22

      选择低压断路器,对配电系统的可靠性、工业生产以及人们的生活有着重要作用。
        1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2
        2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压,即:UNZ
        m。。 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。
      上海龙凤花千坊   低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流

      0 评论

    • 2015-11-03 17:51

      断路器和接触器的额定电流都应大于等于所保护和控制的电动机的额定电流。一般来说,因为启停电动机是用接触器控制,且电动机的过负荷一般也是用热继或马达保护器配合接触器实现,而断路器只作短路保护用,很少操作,因此一般接触器的选择要大一~二挡,而断路器只要满足短路保护要求即可。
      15kW电动机的额定电流约为30A,一般接触器可选40A或50A,断路器可选32A或40A。

      0 评论

    • 2015-11-03 17:15

      1、断路器额定电压≥线路额定电压;
        2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
        3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
        4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
        5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
        6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 谁能告诉一下高端大气的窗帘品牌有哪些?
      • 张鑫 回答:如鱼得水、摩力克、米兰、金蝉这几个品牌的窗帘都是可以的,颜值高,性能也好,在买窗帘的时候根据自家装修风格和个人喜好来选就可以了。 就拿我家来说吧,老房翻新刚完工,窗帘是我在如鱼得水选的春眠-观山,它的颜色是比较柔和舒适那种的,看起来就很舒服,然后在窗幔上绣着连绵起伏的群山,下摆还有中式檐廊的造型,和我家里的现代中式装修老
      • 品牌窗帘有哪些 窗帘有哪些 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 罗格朗绮蕴系列开关插座适合哪些装修风格?
      • 独行侠 回答:罗格朗绮蕴系列属于百搭选手!像现在流行的现代简约风,它线条干净利落,装上超显高级;北欧风、日式风主打自然温馨,它素净的颜色和极简设计,能完美融入,不抢风头还特和谐。哪怕是工业风那种粗犷风格,它简洁的外观也不会突兀,像艺术灰这个配色反而能在金属、水泥材质里,添点精致感。反正不管你家是哪种装修风格,绮蕴系列都能 hold 住,完全不
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 罗格朗智能家居 9天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.