插接式母线槽怎么安装?
上海龙凤花千坊求问,插接式母线槽怎么安装?求份安装教程啊
我来帮他解答
5条回答
2015-10-30 22:47
插接式母线槽由下列部件组成:(1)母线(2)分线盒、分线开关盒、分线箱、分线开关箱(3)进线母线(电缆过渡接头)(4)进线盒、进线箱(5)变容量母线(6)曲件母线(7)膨胀节母线槽(8)安装夹具。 ( 1) 母线 母线分为有线口和无线口两种,其中有线口还分单面开口与双面开口两种形式。分线口按3m一个开设。 ( 2) 分线盒:分线开关盒与分线箱,分线开关箱 分线盒、分线开关合: 其额定电流为60A,由盒体、插接头组成,插入母线分线口引接、分支电路。分线开关合内没有三极自动空气断路器,分线合与分线开关合用于100A母线上。 分线箱、分线开关箱: 其额定电流为100A、250A、600A、800A等四种,用于250A~4000A母线上。
2015-10-30 14:54
首先,母排的连接,用具有高绝缘、耐电弧、阻燃的高强度绝缘板做连接附件,用带有绝缘套管的螺栓紧固。按规范要求,为满足母线的搭接面积,螺栓孔与螺栓之间缝隙较小,由于母线槽螺栓增加了绝缘套管,使缝隙更为狭窄。因此两段母线槽主母排连接时,两段母线轴线要严格保持在一条中心线上,并使两段母线槽的母排及绝缘板的螺栓孔完全对齐,穿上螺栓上紧时,每个螺栓要依次用力均匀。此目的是为防止螺栓上的绝缘套管在安装过程中避免受到剪切力的作用而导致损伤。笔者在工程施工管理过程中,发现过几起由于螺栓绝缘套管受力损伤造成母线槽绝缘降低的情况。接地的连接采用母线壳体能符合接地要求,但当母线外壳全部采用喷涂处理时,须用导线将两段母线槽用接地螺栓连接。
母线槽在安装之前和安装之后应对其进行绝缘检查,并进行比较检查是否由于安装质量问题造成母线槽绝缘降低。
你可以参考以上的步骤,希望能帮到你
2015-10-30 22:40
插接式母线槽属树干式系统,具有体积小、结构紧凑、运行可靠、传输电流大、便于分接馈电、维护方便、能耗小、动热稳定性好等优点,在高层建筑中得到广泛应用。以往的母线槽的外壳一般采用钢板弯制成型或采用简单的铝合金型材,由于这两种外壳,没有一定的防水措施,在灭火过程中或平时遭雨淋时,水极易浸入母线槽而造成短路,使整个产品防水等级普遍较低,产品质量也不能得到保证。
上海龙凤花千坊
母线在到达现场后,首先检查母线的外观:母线表面光洁平整,没有裂纹,折皱、变形和扭曲;安装母线用的螺栓等紧固件都为镀锌制品,出厂合格证及有关母线产品资料齐全。母线在制作前,先将母线放在一块平直的厚钢板上,将母线矫正平直,切断的母线将断面用砂纸打平。母线槽接头的搭接尺寸依据规程规定,用钻头打眼制作。母线槽进行弯曲时,首先制作大样,再依据大样的尺寸进行冷弯,母线弯曲处不得有裂纹及显著的皱折,母线弯曲处距连接处位置不应小于50mm,多片母线弯曲度应一致,最小弯曲半径符合规范规定。母线加工完毕后刷相色漆,但在下列各处不应刷相色漆:母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方。母线接头处,用砂纸打磨平,去掉氧化层,搪锡后涂上电力复合脂,并保护好等待安装。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
上海龙凤花千坊免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.