      配电箱常见问题及其解决办法

      一、断路器不能合闸原因分析:
      1、欠压线圈不工作(电压正常)
      解决办法:更换欠压线圈

      2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作
      解决办法:更换欠压线圈
      3、合闸按钮接触不良

      解决办法:更换合闸按钮
      4、控制回路熔芯烧坏
      解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯

      5、断路器未储能
      解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%
      6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%

      解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%
      7、合闸电磁铁已损坏
      解决办法:更换合闸电磁铁

      8、抽屉式断路器二次回路接触不良
      解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠

      9、万能转换开关在停止位
      解决办法:将开关转到左送电或右送电处
      二、进线柜主开关不能分闸原因分析:

      1、分闸按钮接触不良
      解决办法:更换分闸按钮
      2、分闸线圈烧坏
      上海龙凤花千坊 解决办法:更换分闸线圈

      0 评论

    • 2015-10-30 11:10

      通常,一个配置合理,元件优质,装配精良,正常寿命运行期间很不易出现故障的。
      诱使故障发生有两个条件,内在的和外在的。
      外因往往起决定性的作用!!!
      配电柜内常见故障比较简单;短路,断路,接触不良,触头烧蚀等。大都比较直观,出现问题不要急于处理,专业冷静分析产生事故的原因,针对性根治才是上策!
      上海龙凤花千坊 简单更换是不负责任的。

      0 评论

    • 2015-10-30 08:23

      主要检查接线是否松动,保险管、指示灯、按钮、仪表等元件是否烧坏、失灵;另外,经常检查开关的动作情况,接触情况(是否缺相)。