消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:
根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:
1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;
2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;
3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;
4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;
5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;
消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;
消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);
消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;
一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;
上海龙凤花千坊
另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
2015-10-29 22:47
A.消防应急照明灯安装位置及高度:
双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯
拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防
部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯
密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、
车站等场所)
B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:
消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;
一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口
大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急
标志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间
较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度;
双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式
上海龙凤花千坊
安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;