负荷开关和隔离开关有哪些区别
我来帮他解答
4条回答
2015-10-29 22:15
隔离开关是禁止分段电流的,它的作用是使线路中形成肉眼明显可见的电气断电,保障检修工作安全。负荷开关可以分段和接通额定电流。 1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。
2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。
3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流
5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。隔离开关本身没有灭弧装置,最多只能断开额定电流,所以在回路中只是作为隔离元件,在需要检修时将电源和负荷隔离开来。而负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流。
2015-10-29 21:22
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
区别:
上海龙凤花千坊
与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。
2015-10-29 21:19
上海龙凤花千坊负荷隔离开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。