西安门禁系统安装方法是什么
我来帮他解答
3条回答
2015-10-28 22:23
根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线,下面给大家详细介绍一下门禁系统安装方法。
局部管线指控制器跟读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。局部管线敷设同系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点:
a、电源线同信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm以上;
b、交流220V电源由管理中心供至各门禁点,在某些情况下交流220V电源也可就近接取,但应符合相关规范;
c、穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内,若忽视了这方面的工作,则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦;
感应头安装
a、感应头应尽量靠近所控制的门,在安装时应尽量防止灰尘进入感应头内;
b、感应头的位置应远离强电磁场及金属物体,以免减短有效的感应距离;
c、墙洞内的布线应整齐、清晰,避免因为电缆问题导致日后的维护困难。
控制器安装
a、控制器应尽量装在房屋内,以减少人为破坏的机会。控制器的安装位置应尽量靠近感应头(最远距离为120米);
b、控制器的安装面板应用自攻螺丝紧固在墙(门框)上;
c、在安装调试完毕控制器后应将其锁住保证设备的安全。
门锁、锁扣安装工艺
a、电控锁的电源线、控制线必须在对门进行改造时预先埋入门或门框内并在门外留出足够的余量。电源线线径不得低于1.5平方毫米;
b、在安装时必须保证电控锁与锁扣的精密配合,即锁舌在开/关门时能正常伸缩。
c、电锁的安装工艺,除能顺畅锁门及美观外,阴锁与阳锁的配合应在关上门时没有明显的松动感,装电插锁或电夹锁的门在锁上后应与对应门或门轴平齐,装磁力锁的门在大力关门时电锁不应有明显的撞击(安装闭门器为佳),主副磁力板间可有少许活动空间为佳。
2015-10-28 20:08
安装步骤
1. 现场考察 查看现场环境及门的材质等,确定适合安装哪种锁。若甲方有要求,则要按照甲方要求做,若还有更好的方案可现场提出,并与甲方协商确定最终施工方案。
2. 布线 布线之前,应跟客户确认一下布线走向。布线时需考虑美观以及安全性,在不破坏墙面的前提下,尽量做到安全、节省和实用,尽可能的避免走明线。需在墙面打孔订线槽时,应与甲方讲明,最好有书面的协议,以免以后造成不必要的麻烦。在布线时,应在线的两端贴上标签,标明情况,使人一目了然。电源线对接应按照“棕正蓝负”、“白正黑负”、“红正黑福”等规则。电源线以及视频线应尽量避免有接头,除了非用接头不可得,其接头必须采用压线或焊接。
3. 安装设备 装磁力锁需在门上打孔时,若是木质门,则可直接8mm手枪钻直接打孔;若是铁质门,应先用4.2mm钻头,再用6mm钻头,最后用8mm钻头;若是玻璃门,则应用专业的钻头打孔,或者用U型架直接夹在门上。在只装进出门按钮时,只需从电源引出一根网线,将两个按钮并联,用网线中的两根,接电源的COM及NC端;需考勤装小精灵时,
4.调试 接通电源,按下按钮查看开门时间是否合适,进出门按钮工作正常后,即可交付。