建筑工程隐蔽验收记录谁有?
我来帮他解答
3条回答
2015-10-22 21:24
装修隐蔽工程验收记录
(1)、抹灰工程中:抹灰总厚度≥35mm时的加强措施;不同材料交接处的加强措施;外装饰的基层处理情况。
(2)、门窗工程中:预埋件和锚固件的预埋情况;防腐和填嵌处理情况。
(3)、吊顶工程中:木龙骨防火及防腐的处理;预埋件或拉结筋的安放;吊杆的安装;龙骨的安装;填充材料的设置等。
(4)、轻质隔墙工程中:木龙骨防火及防腐处理情况;预埋件或拉结筋的安放;龙骨的安装;填充材料的设置等。
(5)、饰面板(砖)工程中:预埋件或后置埋件的埋设情况;连接节点的处理;防水层的处理情况等。
(6)、幕墙工程中:预埋件(或后置埋件)与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、抗震缝及墙面转角处的节点构造;幕墙防雷接地节点的安装;幕墙的防火构造等。
(7)、细部工程中:预埋件(或后置埋件)的预埋情况;护栏与预埋件的连接节点的处理情况等。
2015-10-22 14:30
装修开工岂能随意? 10秒测出属于我的开工吉日
输入手机号
测算
谁有建筑节能隐蔽工程施工质量验收记录?
提问者:俞琛瑞| 地点:江阴| 浏览次数:52| 提问时间:2015-08-17 17:43:30
我要回答>>
热门活动:
装修报价不求人,10秒极速获取报价!
根据生肖测哪天开工最吉利,限时免费哦~
288元商城抵扣券免费送,快来领取吧
已有3条答案
广州市聚亮装饰工程有限公司佛山分公司
回答数:978|被采纳数:0
2015-08-19 10:15:28
建筑节能隐蔽工程施工质量验收记录 具体见下图
1)墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:保温层附着的基层及其表面处理、保温板粘结或固定、锚固件、增强网铺设、墙体热桥部位处理、预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点、现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面、被封闭的保温材料厚度、保温隔热砌块填充墙体等。
2)幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充、构造缝、结构缝、隔汽层、热桥部位、断热节点、单元式幕墙板块间的接缝构造、冷凝水收集和排放构造、幕墙的通风换气装置等。
3)建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
4)屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、保温层的敷设方式、厚度、板材缝隙填充质量、屋面热桥部位、隔汽层等。
5)地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、被封闭的保温材料厚度、保温材料粘结、隔断热桥部位等。
6)采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容(被封闭的采暖保温管道及附件等)进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
7)通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道、配件安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
8)空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
评论 0 赞 0
合肥玖栎建筑装饰工程设计有限公司
回答数:1763|被采纳数:2
2015-08-19 15:37:39
2015-10-22 14:00
隐蔽工程验收记录
工 程 名 称 滕州盛隆煤焦化有限责任公司焦化废水处理工程
施工单位 深圳市华夏强汀环境有限公司
分项工程名称 管沟验槽 监理(建设)
单位 上海同济工程项目管理咨询有限公司
环 境 温 度 15 ℃ 验收日期 2010年10月24日
图号和管线号 HX09TZ-GY-0-3A 管 径 DN400/200/100
材质 PVC管和无缝钢管 接头形式 承插式和焊接
隐蔽方法:
埋地 简图及说明:
开挖尺寸:
A、集水池及泵站到污泥浓缩池和气浮,沟:长*宽*高29m*1.2m*1.2m=41.76m3;
(埋管:污泥管DN100,2根)
B、事故池到竖流沉淀池,沟:长*宽*高26.5m*1.1m*1.7m=49.56m3;
(埋管:污油管DN100,1根)
C、事故池经集水池及泵站到竖流沉淀池,沟:长*宽*高61.2m*1.2m*1.6m=117.5m³;
(埋管:污水管DN200,1根)
D、厂区污水管到检查井,沟分2层:长*宽*高7m*2.6m*1m=18.2m³,
长*宽*高7m*1.1m*3m=23.1m³;
(埋管:污水管DN400,1根)
验收结论 符合设计及回填要求
监理单位 管理单位 施工单位 建设单位
监理单位负责人:
上海龙凤花千坊