大金空调如何调试?
我来帮他解答
3条回答
2015-10-18 23:31
1、系统安装完后,进行仔细的检查,保证各个独立设备安装均已完成,先进行各个系统的独立调试试运行。
2、检查各个设备的电气(控制)线路是否安装齐全,各项电气检测测试是否已完成合格,各个回路的绝缘电阻是否摇测合格,记录完整。
3、检查各个设备、部件的机械部分是否正常,没有杂物、没有破损、没有松动等情况。
4、检查相关部位,如风道、管井阀门等处是否干净无杂物,不会阻碍运转。
5、上述检查均合格后,先进行冷水机组和各个独立系统的单体调试。
6、由于中央空调各个系统各自独立而又相互联系,任何一个系统都会直接或间接影响其它系统的正常工作,因此各个系统的调试合格后,还必须进行全面的综合调试即整体系统调试。主要调试三个部分:
(1)调节冷却水量:根据制冷压缩机的排气压力、温度,冷凝压力、温度来调节,使冷凝压力和温度都在正常的参数值内。分三步:
①用市政自来水冲洗管道系统,就是在冷却水管安装完后,在对水管内壁冲洗干净的基础上进行检查和再冲洗,直到放出的水不含杂物;
②启动冷却水泵和冷却塔,进行整个系统的循环清洗。在检查电气、机械条件均合格后,向冷却塔和冷却泵充满自来水,接通电源启动电机,进行循环清洗。1-2小时放水一次,反复直到放出水质清洁为止。
③检测阶段。检查泵和抽风机运转是否正常,播水器的出水是否均匀,水泵压力是否达到要求等。测量冷却水的流量,并反复调整,调节到符合要求。过大,则失水量大,增加风机负荷和噪音;过小,会影响制冷压缩机的排气压力,造成压缩机工作不正常。
(2)调节各空调间的送风量:根据各个空调间的温度和湿度,调节各个风量调节阀门的开启度,使空调间的风量适中,包括送、回风系统和新风系统。送、回风系统是空气调节的主要环节,由风管、风量调节阀、风柜盘管等热交换器和送风口、回风口等组成,程序如下:
①首先将所有的风量调节阀定在最大通风的位置上,保证送风系统的畅通无阻,然后检查电源线路,清除阻碍风机运转的杂物,检查风机皮带的松紧程度并盘动叶轮数周,观察叶片和机壳是否相碰,如果一切正常,就可以供电运转。正常情况下,测量送风量及送、回风口的风速。
②测量风速用叶轮风速仪和热电风速仪两种,从多个角度测量。风量通过下式计算:每小时的风量L=3600F×Vp(m3/h)每秒的风量L=F×Vp(m3/s)
(F为测量段风管的截面积m2,Vp为截面积上的平均风速m/s)
③风机盘管用在办公室内,其供电和控制都是单独的系统,因此测试时,要逐台分别检查供电线路和三速开关、温控器,再供电试运行,运行正常情况下测量其风量。
④新风系统的测试与送、回风系统相同。
(3)调节冷冻水量。根据空调间的温度和湿度要求,调整冷冻水的流量。其调节方法与冷却水基本相同,但要注意充水时排管内空气和将膨胀水箱放满水,以自动补充水量不足部分。
2015-10-18 23:26
1首先要检查大金空调电源 电压 信号线 空开等是否能达到标准,达不到标准是不能调试的(用万能表绞线,电源线空开是否能满足机器的用电)。
2检查好管道是否有漏的地方及时处理,抽真空追加适量的制冷剂。
3将压缩机底座三个固定角铁拆除,
4通上电源待大金VRV中央空调主机检测完之后按bs1键检查室内机台数是否正确,若不正确请检查室内机与室内机之间的信号线连接。
5以上都检查确认无误后,开始按bs45秒钟进行试运转,试运转期间用压力表检测压力,用电流表检测一下运转电流(在机器试运转期间可能会出现故障必须把故障处理后才能重新试运转)。
上海龙凤花千坊
6 待空调试运转之后再观察2到3个小时确认机器正常。
相关问题
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
关注我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.