室外防火涂料施工方法是什么
我来帮他解答
3条回答
2015-10-14 21:05
室外防火涂料施工:
①防火涂料的拌合
按比例将粉料、水放进搅拌机中,搅拌5-10分钟,呈均匀稠厚流体状态即可。
②喷涂:需采用专用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面,距离为0.4-0.6米为宜,喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。
抹涂:与传统的抹水呢沙浆方法相似,要求厚度均匀一般,压实压平,避免出现蜂窝、空调等缺陷。
③施工要求:
第一层抹涂厚度为5-6mm,以后每层以7-10mm为宜,直至达到设计厚度为止。
注意:待第一层表干后方可抹涂下一层。
不加金属网时,底层厚度不得小于1cm。
(1)搅拌好的料30分钟内用完,施工温度应在5℃以上。
(2)施工结束后,两周内尽量避免强烈振动和硬性撞击,以保证涂层质量。
(3)钢件截面过大时,即便采用加胶底料也必须加金属网。
产品应贮存在通风、干燥、温度在0℃以上的仓库中。贮存和运输应注意防潮、防晒、防雨淋、沾水结块的粉料不宜使用。
(1)每厘米厚,每平方米面积用粉料6kg左右。
(2)不加金属网施工时,底层用胶量,每厘米厚,每平方米面积用量9kg。
2015-10-14 19:50
一、施工工艺流程
1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。
2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。
3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。
二、施工安全、环保管理
1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。
2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。
3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
5.如在室外涂刷,则在涂层基本干燥后,必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。
6.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。
2015-10-14 18:49
1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补. 2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内.应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用. 防火涂料的施工 1.采用喷涂方式. 2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工. 3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂.涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平.喷涂前应进行试喷并制作样板.通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂.喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌.喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留.底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁.