单项漏电保护器的工作原理是什么
我来帮他解答
3条回答
2015-10-10 18:14
漏电保护器的工作原理是:
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接.
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销).由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行.
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流.因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源.
2015-10-10 12:52
单项漏电保护器的工作原理是指由主开关输出的二根导线同时穿过环形铁心,再接至负载。主开关手动闭合后,漏电电流Id=0,此时穿过环形铁心上的主电路电流I1和I2大小相等、方向相反,I1 I2=0。在环形铁心中两电流分别产生的磁通Φ1与Φ2大小相等、方向相反。铁心中产生的合成磁通Φ1 Φ2=0,故互感器环形铁心上的另一个二次绕组回路没有感应电压,U2=0,脱扣器不动作。当发生漏电时,产生漏电电流Id,
Id=I1 I2,此时环形铁心中产生的合成磁通Φ=Φ1 Φ2=Φd,则铁心上二次绕组回路产生感应电压U2。当漏电电流增大到预定的数值时,脱扣器动作,主开关的锁扣被释放而分断电路。快速高灵敏度的漏电保护器从电路发生故障到主开关分断的过程很快,即使发生了人身触电,当触电电流还没有引起致命的危害时,保护器即迅速分断电路,保护人身安全。