电气隐蔽工程验收记录表要怎么填写
我来帮他解答
3条回答
2015-10-10 12:24
如下填写
工程隐蔽验收记录
鲁DQ-011 工程名称 中国重汽章丘零部件生产基地联合厂房1 施工单位 中建八局一公司 分项工程名称 动力照明管内穿线 监理(建设) 单位 山东省大地建设监理有限公司 隐蔽单位 生活间一层(A-B轴)1-37轴 验收日期 2005年10月28日 隐蔽工程内容 名称 规格 单位 数量 接头形式和辅助材料 铜塑线 BV1.5mm2 M 接头形式BV4mm2以下采用安全型压线帽压接,BV4mm2以上采用涮锡连接,辅助材料为安全型压线帽,焊锡条,焊锡膏等 铜塑线 BV2.5mm2 铜塑线 BV4mm2 铜塑线 BV6mm2 铜塑线 BV10mm2 铜塑线 BV16mm2 简图或说明: 1. 线路敷设位置及具体走向详见0507SDQA-05、15; 2. 穿线前管内已清扫干净,线路在管内无接头,扭绞;接头均设置在接线盒内; 3. 同一回路线均穿同一根管; 4. 绝缘电阻值均大于0.5兆欧,符合施工施工规范规定; 结论 符合设计要求及施工规范规定,具备隐蔽条件 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: (公章) 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 注:该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。
2015-10-09 22:17
隐蔽工程验收记录工程名称若羌县500KV光伏电站设备用房建设单位若羌县电力公司施工单位九洲集团若羌分公司监理单位巴州智诚工程项目管理服务有限公司验收部位接地装置验收日期年月日图号电施- 隐蔽检查内容1、接地体按设计要求将6根Ø50×2500㎜镀锌钢管垂直打入基槽,顶面埋深-1.5.00m, 镀锌钢管间距5000㎜,6根镀锌钢管之间用-40×4镀锌扁钢联结,接地极排列平行建筑物,距建筑外墙5m。并采用-40×4镀锌扁钢沿建筑物四周敷设成闭合形状的水平人工接地体,距建筑基础外槽边1.2m。2、接地母线用-40×4镀锌扁铁紧贴镀锌钢管外侧面,三面施焊。3、引出线用镀锌扁钢-40×4与接地母线焊接,搭接宽度为扁钢宽度的2倍,敷设至总等电位箱内。4、所有埋地焊接处均用沥青漆防腐。5、接地装置的位置及走向均按设施图电施的要求进行埋设。施工单位检查结果符合设计及规范要求。项目专业质量检查员:2010年月日项目专业技术负责人程高领专业工长(施工员) 李潮欣监理(建设)单位结论监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)2010年月日