约克30匹商用空调故障代码
E1室内温度传感器不良
E2室内热交换器温度传感器不良
E3室外热交换器温度传感器不良
E4室外环境温度传感器不良
E5过欠压保护
E6防冻结保护
E7防高温保护
E8室外环境温度过低保护
E9过电流保护
KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
E1低压
e2房间温度感温头报警
e3高压,相序、系统不制冷报警
e4室外盘管感温头报警
e5室内盘管感温头报警
e6通讯故障
普通分体机
1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。
[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开。
2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
变频空调维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;
B室外环境温度有故障时LED3亮;
C室外管温有故障时LED2亮;
D模块保护时LED1闪烁;
E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;
F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;
G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;
I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能:
1号线:W相的负端控制信号;
2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;
4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;
6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;
8号线; 5V线;
9号线: 12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出
变频柜机
E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
定频机故障代码
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
上海龙凤花千坊
E5:过电流(低电压保护)
2015-09-23 10:35
约克空调故障代码
E1 1.低压报警冷媒不足
E2 房间温度感温头报警
E3 1.压缩机报警输入若一上电就报警检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警若运行30分钟后出现故障检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警若运行15秒后报警检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器
E4 室外盘管管温头报警
E5 室内盘管管温头报警
E6 通讯错误
E7 室外环境温度探头报警
E8 PG电机无反馈信号
E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)
手操器
D0:防冷风最小温度 25℃
D1:辅助加热启动室温条件 20℃
D2:机器静压选择 E型25机以上
D3:化霜时风机运行使能 0
D4:系统延时启动时间 10秒
D5:开始化霜计时温度 0℃
D6:结束化霜计时温度 13℃
D7:进入化霜计时时间 30分钟
上海龙凤花千坊
D8:最大化霜时间 5分钟
相关问题