你好:家用漏电保护器,它的作用是当某处对地漏电或人体发生触电时,该电器能在极短的时间内切断电源,从而保护了人身安全。安装方面要注意以下几点:1、要注意被保护的线路与相邻分支线路均有各自的零线。不可将家用漏电保护器的负载侧零线与其它用电设备回路共用,否则会造成漏电保护器不能供电。2、必须严格区分零线和接地保护线PE,零线一定要接进漏电保护器,而PE线决不能接入漏电保护器,并且两者不可混用。如图2所示,当零线N和保护线PE混接后,如图2中接点A,根据基尔霍夫的节点定律们知道,I1=I2 I3,在流经漏电保护器内部零序电流互感器的电流就为IL≠IN,零序电流互感器就有跳闸信号输出。这和零线与其它回路零线合用有共同之处。此为本文开始提到的单位住宅区供电改造中不少用户不能正常送电的主要原因。3、接线必须正确,对标有电源则和负载则的家用漏电保护器不可接反。4、对于目前市面常见的单极家用漏电保护器,相线L一定要进开关K,切不可将L线和N线接错,如图3所示,否则在发生漏电流和需要断开电源时,漏电保护器无法正常断开电源,从而引起更为严重触电事故。出于安全方面考虑,建议您找专业的师傅来安装比较好。
2015-09-18 15:21
1. 漏电保护器弥补TT和TN系统的不足,在TT系统中由于中性点不接地,当设备外壳漏电或人员触电时,通过人体的故障电流仅为低压电网的电容电流,其数值不足以引起首端保护装置动作,但对人体的安全已构成极大的危险,而安装漏电保护器能保证在人身触电的瞬间立即断开电源,既保证了人身安全,又从根本上消除了故障。 在TN系统中主要存在以下弱点:①保护零线,由于截面小,容易折断,一旦零线断开,在设备漏电时,将使故障设备的外壳长期存在危险电压,其数值可高达220V;②当架空供电线路相线落到潮湿地区或接地的金属建筑物上,由于接地电阻很小,接地短路电流很大,在保护装置未动作之前,零线上就会产生较高电压,如果人体触及用电设备外壳时,就会受到电击;③在低压网络中,如果变压器中性点接地线发生断线,在三相负荷严重不平衡时,将使变压器中性点发生位移,这样将使中性点位移电压加到设备的外壳上,使非故障设备外壳出现危险电压,而导致人身触电;④当三相电源某相线和中性线接错时,就会使用电设备外壳直接接到相线上,如果人体触及用电设备外壳时,便会发生触电危险;⑤当路线绝缘损坏导致供电线路漏电时,由于短路电流不大,保护装置不能及时或需较长时间才能动作切断故障电路,此时,短路或漏电的地方就可能由热量集聚引起电气火灾事故,造成人身伤亡和经济损失。 2. 漏电保护器的选用 2.1 一定要选用获得中国电工产品认证委员会低压电器认证证实验站的产品认证证书的漏电保护器,上面具有CCEE安全“长城”认证标志。 2.2 根据电气设备的供电方式选用不同的漏电保护器。2.2.1 单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。 2.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。 2.2.3 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。2.3 根据电气线路的正常泄漏电流, 选择漏电保护器的额定漏电动作电流。 2.3.1 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时, 应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。 2.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流, 应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。 2.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电
上海龙凤花千坊
气设备的要求。 3. 漏电保护器安装应注意的事项。3.11 漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。 3.2 漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。 3.3 安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。 3.4 安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。 4. 漏电保护器的检验项目 4.1 用试验按钮试验3次,应正确动作。 4.2 带负荷分合开关3次,均不应有误动作。 漏电保护器投入运行后,每月需在通电状态下,按动试验按钮检查漏电保护器动作是否可靠。 雷电季节应增加试验次数
2015-09-18 13:42
(1)漏电保护器安装方法时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。
(2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。
(3)漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。
(4)安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
(5)漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。
(6)安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。