上海龙凤花千坊水路改造验收内容1、外径在25mm以下的管道在转角、水表、笼头处及管道终端的100 mm处设立管卡并安装牢固。2、阀门、笼头安装牢固、平整、开启灵活、出水畅通。3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管间距不得小于50 mm。4、排水管应采用硬质聚氯乙烯管材,禁用塑料软管。5、有无其他结构、构件妨碍进排水管与阀门的维护和更换。 电路改造验收内容1、接线分色:红、黄、绿色为火线,蓝、黑为零线,双色线为地线。2、导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装同一管道中。3、工作零线与保护零线不可混接。4、管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。5、面向电源插座的相线和零线位置为左零右火,有接地孔的插座,其他线插孔应为上方位置。6、导线与燃气管之间距离。同一平面内不得小于100 mm。不同平面不得小于50 mm。7、电气开关接头与燃气管间距离不得小于150 mm。8、插座离地不小于300mm,同一墙面面板高低差小于3 mm,开关不宜装在门后,线盒内导线余量150 mm。
2015-09-02 10:53
攻略:万家和小匣子教您如何验收新房?清水房验收标准!
1.土建工程
(1)墙面检查:有无超过国家规定范围的空鼓,有无明显裂缝,外墙是否有渗水现象,水泥砂浆强度是否达标,平整度,垂直度,是否做滴水线,踢脚线是否用水泥砂浆打底,外墙是否按国家环保要求做保温。
(2)地面检查:有无大面积空鼓、贯穿性裂缝、起砂现象,表面平整度,坡向是否正确等。
(3)天棚检查:有无明显裂缝,脱层,锈点,倾斜等。
2.门窗工程
(1)入户门:品牌规格是否与合同约定一致,门扇有无划痕、凹痕等破损现象,安装是否周正,门框填嵌密封是否到位,开启是否灵活、有无异响,锁具把手是否牢固,配件安装是否齐全如猫眼、装饰盖、锁孔片、防撞条等;
(2)窗户:窗扇密闭性、玻璃完好、密封胶、密封条、配件是否齐全如防脱落装置、防碰器,压条拼接,是否有排水孔,玻璃是否符合安全玻璃管理规定。
(3)门洞:门洞宽度是否达到规范要求。
3.给排水工程
(1)管道穿楼板是否设置套管,管道穿楼板处是否做好防水。
(2)明设PVC下水管是否安装阻火圈或消防套管。安装是否牢固,管卡有无破损松动。
(3)是否安装存水弯,管道是否畅通。
4.电气工程:
(1)配电箱安装高度,牢固性,安全性,外观是否完整。
(2)回路设置是否合理,路数是否足够,有无漏电保护和接地保护。
(3)是否通电,接线是否正确,线径是否达标。
(4)室内安防系统是否与合同约定一致。
(5)弱电是否入户,室内点数是否与合同约定一致。
5.护栏
(1)是否按设计规范安装护栏,安装是否牢固。
(2)护栏高度,栏杆间距,必须符合设计要求。是否采用防攀爬构造。
6.设计
(1)通风采光面积是否达到设计规范要求
(2)空调孔是否开设,位置是否合理,有无组织性冷凝排水管
(3)烟道是否开孔,有无排风孔位置。
(4)厨卫与客厅过道有无地面落差。
7.渗漏
(1)有防水要求的地面、墙面是否做好防水,在卫生间做蓄水试验,厨房做泼水试验。
8.激光标线仪检测楼板平整度,测量房间净高。