上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

精密空调如何维修保养?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-08-25 15:18

      首先,一台安装合格不泄漏的空调,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三两天就可能漏光。用户如何自己判断呢?有几种简易的方法可以帮助大家大致判断一下: 一试---空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿,就可以说是正常。
      二测---用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在10℃以上,也算正常,温差越大说明空调的工况越好,好的可达15℃左右。
      三看---在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常。
      四摸---如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼,如果不大热可能缺氟。
      五察---使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。

      0 评论

    • 2015-08-21 15:25

      一、精密空调冷却塔的检修保养
      精密空调冷却水系统的水质是一个极为重要的问题。有的冷却水系统与大气相通,空气中的污染物如尘土、杂物、细菌、可溶性固体等随时都有可能进入循环水系统,使微生物大量繁殖造成污染。与此同时,如果系统的补给水未经软化处理,随着水的蒸发,水中的盐类不断被浓缩,水的硬度将提高,还有水中溶解氧的作用,使金属管道结垢、腐蚀。最有效的水处理方法是根据水质的情况定期向系统内投入清洗药剂进行水处理,使水质达到指标要求。使用经过水处理的软水作为补给水是冷却水系统最理想的水源。
      二、精密空调水泵的维修
      1.填料函维修
      维修时先拧下固定螺栓上的螺母,用螺丝刀将压盖撬开,用带钩的铁丝或螺丝刀等工具将填料函内已损坏的填料取出,淸洗干净内部。将同等规格的填料沿泵轴顺时针缠绕,其厚度应比取出的填料厚一些,具体厚度应通过调整决定,然后用压盖顶住填料套进蜾栓内,靠旋紧螺母将匝盖及填料压入。旋紧螺母时应均匀对称施力,边旋紧边转动泵轴,将压盖压到合适位置,使泵轴能灵活转动。然后开泵进行试验,若漏水还超过标准,可适当再旋紧压盖螺母,经过几次调整,即可达到要求。
      2.泵轴磨损修复
      泵轴与填料摩擦处最容易磨损,为防止泵轴被填料磨损,在泵轴与填料摩擦处镶有轴套,磨损后可以进行拆换。
      注意:轴套磨损不应超过2mm。
      3.叶轮与密封环的检修
      叶轮与密封环之间的配合间隙,对吸水管径为100mm以下的水泵为1.5mm,管径为200mm以下的水泵为2mm,若超过规定应更换密封环。
      4.轴承检修
      磨损严重或卡死的轴承应进行更换。
      三、精密空调风机的维修
      1.精密空调风机的传动带磨损过快
      其原因主要是电机轴和风机轴不平行,传动带在轮槽内偏磨,因而磨损很快,易于断裂。
      可用长钢尺,以风机带轮侧面为基准来测量和电动机带轮侧面的偏差,其偏差为1mm。如错位,应进行调整。
      2.精密空调轴承磨损过快
      上海龙凤花千坊 风机轴与轴承不同心,主要是由于轴承调整垫片放得不平幣,轴承座螺栓的松动或位移引起,轴瓦偏磨不严重时,可用三角刮刀修理,重新调整垫片。

      0 评论

    • 2015-08-21 12:48

      精密空调保养包含: 1、冷却塔清洗、风机轴承加油、外观修补,翻新等;2、冷却水系统的清洗3、水泵轴承加油、更换;4、冷冻水系统清洗;5、蒸发器清洗;6、冷凝器清洗;7、主机冷却、润滑油的添加、更换;8、风管的清洗;9、滤网的清洗,精密空调系统不仅是一种简单的制冷系统,结合精密的微处理控制系统它更可对环境温度、湿度、空气洁净度和空气分布进行综合控制。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构维护和保养的方法?
      • 烈焰_5169 回答:1、定期防锈防腐保护 2、定期防火处理保护 3、定期变形监测维护 4、其他病害的定期检查与维护 对钢结构工程进行日常管理和维护时,除应注意对锈蚀病害的检查外,还应注意对以下几个方面进行检查: (1)焊缝、螺栓、铆钉等连接处是否出现裂缝、松动、断裂等现象。 (2)各杆件、腹板、连接板等构件是否出现局部变形过大,有无损伤现象。
      • 维护保养 钢结构 钢结构防火涂 3个月前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房屋面何时需维修?
      • 烈焰_5169 回答:1. 屋面出现明显的破损和裂缝 这些破损和裂缝可能是由于自然环境中的风雨侵蚀、雪雹冲击,或是厂房内部生产活动产生的振动、腐蚀等因素造成的。破损和裂缝不仅影响厂房的美观性,更重要的是可能导致防水功能失效,引发漏水等问题,进而影响到厂房的正常使用。 2. 屋面出现锈蚀和腐蚀现象 锈蚀和腐蚀是由于钢材长期暴露在潮湿、多雨
      • 钢结构屋面防水 钢结构屋面 钢结构厂房造价 3个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.