防火木门划分等级的要求有哪些?
求问大神,防火木门是怎么划分等级的,划分等级的要求是什么>?
我来帮他解答
5条回答
2015-08-27 13:20
甲级防火门不小于1.5小时;
乙级防火门不小于1.0小时;
丙级防火门不小于0.5小时。
A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
家居热线点评
防火门是各类建筑中最常见的可启闭防火分隔构件。符合要求的防火门应具有良好的耐高温、隔热及防烟雾穿透的性能,并应具备在火灾时人员通过后自行关闭的功能,确保发挥其防火分隔作用。消费者可以根据自己的需求选择不同层次的防火门。
2015-08-26 23:16
防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种。
A类防火门,又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
B类防火门,又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
C类防火门,又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
2015-08-17 16:13
火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种,A类防火门被称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求,耐火等级具体分别为丙级防火门、乙级防火门、甲级防火门。B类防火门被称为部分隔热防火门,对其耐火性能要求为0.5h。C类防火门被成为非隔热防火门,它对耐火隔热性没有具体的要求,只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门,下面就是A类防火门的具体介绍。
防火门等级-甲级
防火门等级划分中的甲级防火门是消防设备中的重要组成部位,是社会防火中的重要一步,甲级防火门的质量和使用关系着防火成败问题。甲级防火门的材质有钢质和木质,甲级防火门的耐火时间为不小于1.5小时,只有满足这一点才能被称为甲级防火门。甲级防火门的内部一般采用的珍珠岩,少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料,甲级防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是甲级防火门。
防火门等级-乙级
防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛,它是家庭防火的关键一步,国家规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理,其中防火门上使用的五金配件也必须采用防火五金配件。乙级防火门的耐火时间不低于1.0小时,乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用,使我们的生命和财产得到了很好的保护,在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。
防火门等级-丙级
防火门等级划分中的丙级防火门材质一般选用的是冷轧钢板和不锈钢,内填环保、健康的隔热材料。在火灾发生时丙级防火门可以起到阻碍火势蔓延和减少烟气活动的作用,为人员的疏散提供宝贵的时间,保证人员的安全。丙级防火门的耐火时间不低于0.5小时,丙级防火门使用的配件必须经过防火处理,满足规定的耐火极限。
防火门等级-选择
防火门等级划分不是由防火门的材质决定的,而是由防火门的耐火时间决定的。防火门的质量好坏决定了它的防火性能,在选购中应该注意一下几点:查看防火门的外观,在规定的位置有无产品标志、质量认证合格标志、质量检测合格标志。查看防火门的数字,看防火门的厚度是否符合规范。查看封条,一定要有国家检测机构出具的合格报告。防火门的重量,质量合格的防火门的重量一般较重。查看防火门的各项证书。
2015-08-17 14:59
在消防中对防火门等级的划分是有明确规定的,在新标准出台之后对原有防火门等级做了一些调整。对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部门隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰硕了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部门隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部门隔热或非隔热的防火门。
木质防火门
A类防火门
A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
B类防火门
GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围;参照国际、国外标准修改了防火窗耐火性能分类方法,按“隔热性(A类)”和“非隔热性(C类)”进行分类,并增加了从0.5h至3.0h共五个耐火等级;明确了防火窗的型号编制方法;增加了防火窗上使用的防火玻璃的质量要求和试验方法;增加了防火窗抗风压性能和气密性能、活动窗扇的扭曲度、活动式防火窗的热敏感元件静态动作温度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间等技术要求和试验方法;同时修改了防火窗的型式检验抽样方法和判定准则。《高层民用建筑设计防火规范》对防火门设置要求在高层建筑防火设计中,防火门除具备普通门的作用外,还具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能。