    • 2015-08-20 11:16

      施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
      为保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
      施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
      各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。配电箱工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各工厂、建筑、变电所中。

      0 评论

    • 2015-08-19 14:18

        (1)设备要求

        1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。

        2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。

        (2)作业条件

        配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。

        (3)配电箱定位:

        根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。

        (4)基础型钢安装

        1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm.

        2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

        (5)配电柜(盘)安装

        1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。

        2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。

        3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。

        4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。

        5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

        6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。

        7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。

        8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。

        (6)柜(盘)试验调整

        1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。

        2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。

        3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

        4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。

        5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。

        6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。

        7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。

        8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。

        9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。

        (7)送电运行的条件

        1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。

        2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。

        3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。

        4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。

        5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。

        6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。

        (8)送电

        1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。

        2)由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。

        3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。

        4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。

        5)按以上顺序依次送电。

        6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。

      上海龙凤花千坊   7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

      0 评论

    • 2015-08-19 10:47

      上海龙凤花千坊   9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 家里快装修好了,开关插座还没选好在线求推荐
      • 胡志明 回答:可以看看罗格朗呀,我家两套房子用的开关插座都用他们家的,第二套房子入了个他们家混搭款性价比贼高,推荐入!!因为家里开关的使用比例比较少,所以我家新房用的是逸景plus开关的,身材纤薄开合静谧,颜值很高。然后插座用量多,安装了画采系列的,这款价格几块钱一个,还是大间距设计的很实用,这样混搭下来省下一顿火锅钱哈哈哈!你可以试试看~
      • 装修好了 开关插座推荐 平板电脑求推荐 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑的施工流程?
      • 烈焰_5169 回答:1.基础施工:首先进行基础施工,包括地基处理、基础混凝土浇筑等。这一阶段需要确保基础的稳定性和承载能力。 2.钢构件加工与运输:在工厂内对钢构件进行加工制作,包括切割、焊接、矫正等工序。加工完成后,将钢构件运输至施工现场。 3.钢构件安装:在施工现场进行钢构件的安装工作,包括吊装、定位、校正等。这一阶段需要确保钢构件的
      • 钢结构工程施工 钢结构 钢结构防火涂 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.