封闭楼梯和防烟楼梯间的区别是什么?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-08-15 09:56

      封闭楼梯间:用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。
      防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门。
      这些是规范上的定义,
      具体区分的话,防烟楼梯间在不具备自然排烟的条件要设置机械加压送风防烟设施。
      上海龙凤花千坊 封闭楼梯间是封闭的,而防烟楼梯间是火灾逃生时的通道,是开放的。一般都是防烟楼梯间

      0 评论

    • 2015-08-14 14:34

      区别就在于封闭楼梯间无防烟前室,而防烟楼梯间有防烟前室。防烟前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2;防烟楼梯梯间与消防电梯的合用前室的面积,公共建筑不应小于10.00m2,居住建筑不应小于6.00m2。
      按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅、十九层及十九层以上的单元式住宅、超过十一层的通廊式住宅、不能直接天然采光和自然通风的楼梯间,均应设置为防烟楼梯间。

      0 评论

    • 2015-08-14 10:57

      封闭楼梯间:指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。
      封闭楼梯间的设置要求: (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
      (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
      (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
      防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。
      防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。
      防烟楼梯间的设置要求: (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米。 (3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。 (4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。
      区别就在于:封闭楼梯间无防烟前室,而防烟楼梯间有防烟前室。防烟前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2;防烟楼梯梯间与消防电梯的合用前室的面积,公共建筑不应小于10.00m2,居住建筑不应小于6.00m2。
      按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅、十九层及十九层以上的单元式住宅、超过十一层的通廊式住宅、不能直接天然采光和自然通风的楼梯间,均应设置为防烟楼梯间

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 有用过罗格朗开关插座的吗?质量怎么样?
      • 何虎虎 回答:我家用的是这个牌子,入住也半年多了,体验下来感觉质量还是很ok的。不过开关和插座,我是分开2个系列买的,图个性价比高,也实用。插座买了它家的画采系列,大间距正五孔的设计,同时插入2个插头也ok挺方便,而且用的是优质pc和锡磷青铜载流件,材料也不错。开关呢,选了我很喜欢的罗格朗逸景plus系列,颜值是真高,面板还都是纯平设计,安上之后,墙面
      • 罗格朗插座 罗格朗开关 开关插座怎么样 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    上海龙凤花千坊©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.