精密空调要如何选择?
我来帮他解答
3条回答
2015-08-12 21:17
正确地选择空调
第一步:确定冷负荷要求
例: 设备托管区机房 机房: 计划机柜数量:50个 某设备托管区机房: 约88m2 按实际热负荷计算 单柜功率:25A x 220V = 5.5kVA 发热量:5.5 x 0.8(功率因数) =4.4KW 设备总发热量:4.4 x 50 x 80%(发热系数) =176KW 环境热量: 100w / m2 单位面积热量: 88m2 x 100 =8.8kW 88m 总冷负荷: 176KW 184. 总冷负荷: 176KW 8.8kW =184.8kW
正确地选择空调
第二步:确定扩容需要量
• 一般选择空调都需要考虑扩容,特别是如果使用中央冷凝水或 一般选择空调都需要考虑扩容, 冷冻水系统更应扩容 • 即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作,要安装 即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作, 新的空调设备是非常麻烦的
正确地选择空调
第三步:留有冗余 任何设备都有损坏的可能 • 如果没有空调则资讯系统也不能工作 • 至于冗余的多少则视设备的重要性来定
正确地选择空调
第四步:制冷方式确定 • 风冷--风冷-----配置简单,维护容易,需要占用空间小 • 水冷--水冷-----制冷效率高,运行费用低 • 冷冻水冷-----配置简单,经济,水管长度基本不受 冷冻水冷--限制 • 其他
正确地选择空调
上海龙凤花千坊
第五步:气流分配(送风方式选择) 第四步:气流分配(送风方式选择) • 假如有活动地板,可利用下送风/顶回风 假如有活动地板,可利用下送风/ • 活动地板至少保证300mm高,并且地面上应铺设隔热 活动地板至少保证300mm高 300mm 层 • 如顶部送风应留有500mm高的空间 如顶部送风应留有500mm高的空间 500mm • 如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的 风量