上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

电涌保护器如何选择?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-07-30 22:34

      电涌保护器按分类选择,2.1电源线路SPD
      由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
      选择SPD,首先需要了解一些参数及其工作原理。
      ⑴ 10/350μs波是模拟直击雷的波形,波形能量大; 8/20μs波是模拟雷电感应和雷电传导的波形。
      ⑵标称放电电流In是指流过SPD、8/20μs电流波的峰值电流。
      ⑶最大放电电流Imax又称为最大通流量,指使用8/20μs电流波冲击SPD一次能承受的最大放电电流。
      ⑷最大持续耐压Uc(rms)指可连续施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。
      ⑸残压Ur指在额定放电电流In下的残压值。
      ⑹保护电压Up表征SPD限制接线端子间的电压特性参数,其值可从优选值的列表中选取,应大于限制电压的最高值。
      ⑺电压开关型SPD主要泄放的是10/350μs电流波,限压型SPD主要泄放的是8/20μs电流波。
      2.2信号线路SPD
      信号线路SPD其实就是信号避雷器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。
      1)电压保护水平(UP)的选择
      UP 值不应超过被保护设备耐冲击电压额定值,UP 要求SPD 与被保护的设备的绝缘应有良好配合。
      在低压供配电系统装置中,设备均应具有一定的耐受电涌能力,即耐冲击过电压能力。当无法获得220/380V 三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC 60664-1 和GB 50057-1994(2000 版)的给定指标选用。
      2)标称放电电流In 的(冲击通流容量)选择
      流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流。用于对SPD 做II 级分类试验,也用于对SPD 做I 级和II 级分类试验的预处理。
      事实上,In 是SPD 不发生实质性破坏而能通过规定次数(一般为20 次)、规定波形(8/20 μs)的最大限度的冲击电流峰值。
      3)最大放电电流Imax(极限冲击通流容量)的选择
      上海龙凤花千坊 流过SPD、8/20 μs 电流波的峰值电流,用于II 级分类试验。Imax 与In 有许多相同点,他们都是用8/20 μs 电流波的峰值电流对SPD 做II 级分类试验。不同之处也很明显,Imax 只对SPD 做一次冲击试验,试验后SPD 不发生实质性破坏;而In 可以做20次这样的试验,试验后SPD 也不能有实质性破坏。因此,Imax 是冲击的电流极限值,所以最大放电电流也称为极限冲击通流容量。显然,Imax>In。[1]

      0 评论

    • 2015-07-30 21:40

      对于一般建筑物外侧的进线柜建议选用PRD65,位于建筑物内侧的进线柜建议选用PRD40或PRD8。如果架空线过来,建议选用PRF1(一级),PRD40(二级),PRD8(三级)。如果是电缆过来(民建),建议选用PRD65(主配),PRD15(分配),PRD8(末端)。高层住宅PRD65(一级),PRD8(末端)。

      0 评论

    • 2015-07-30 21:24

      电涌保护器选择:

      电源线路上安装电涌保护器主要考虑Isn、UP、Uc。

      Isn(SPD通流量):根据安装位置所处防雷界面(LPZ)和建筑类别选择。

      UP(SPD电压保护水平)值:根据设备的耐冲击电压值确定。

      Uc(最大持续运行电压)值:与产品的使用寿命、电压保护水平有关。Uc选高了,寿命长了,但电压保护水平,即SPD的残压也相应提高。要综合考虑。

      如果是信号线路,除考虑以上指标参数;还应考虑工作频率、接口类型、工作电压、阻抗匹配等条件因素。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构材料选择有哪些门道呢?
      • 烈焰_5169 回答:(1)钢材 在选择钢材时,我们需要考虑其强度、韧性、耐腐蚀性以及加工性能。高强度钢材能够有效地减轻结构自重,提高建筑的承载能力;而韧性好的钢材则能够更好地抵抗地震等自然灾害的冲击。此外,耐腐蚀性强的钢材能够延长结构的使用寿命,减少维护成本。在加工性能方面,钢材应具备良好的可焊性和可切割性,以便于施工操作。 (2)连接材料 常
      • 钢结构 钢结构防火涂 墙面材料有哪些 3个月前

    手机设计本

    上海龙凤花千坊随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.