    • 2015-07-30 14:32

      (一)用电量计算
      根据工程配备的机械设备总负荷量为 771.7kW。考虑所有机械不同时使用。根据现 场底板混凝土浇筑时,需配备肆台混凝土泵车。每台泵配 4 台振捣器振捣,施工时,高 峰期为:
      Pi=4×90 1.5×16 14=398kW 内外照明按 10%计算,即为 39.8kW。 P 计=1.24×0.7(398 39.8)=380kW
      (二)变压器用量计算:
      现场南侧有 10kW 高压线路,可设变压器降至 380 V /220V。
      P 变=1.05P 计/COSφ=1.4P 计(1.05 功率损失系数,COSφ用电设备功率因素,一般取0.75)
      P 变 =1.4 ×380=532kW
      现场有一台 315kVA 变压器,可增加一台,315kVA 的变压器能满足现场施工用电。
      (三)配电线路总设计 总配电箱进行采用三箱五线制,总配电箱到各分配电箱之间采用五芯铜电缆。各分
      配电箱至用电设备采用相应的五芯电缆。
      (四)保护系统的接线方式
      按照 JG146-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定在地工变压器低压侧中性 点直接接在三相四线制、临时用电工程中采用具有专用保护零线的 TN-S 接零保护系统, 并且在专用保护零线上做不少于 3 处的重复接地,重复接地电阻值不大于 10Ω。
      (五)电缆线路
      电缆线路的结构敷设除按照 JEJL6-88《施工现场临时用电安全技术规范》进行设计 外,还应注意以下几点要求:
      1.埋地电缆线路
      (1) 选择最短路程并考虑已有和拟建筑物的位置;
      (2)尽量减少穿越各种管路、差距、堆场和弱电电缆线线路次数;
      (3)不致受到各种机械的损伤及腐蚀,与热力管线的距离不得小于 2m;
      (4)便于埋设和维修;
      (5)出地面时必须敷设保护套管,接头应在地面上的专用接线盒内。
      2.电缆选择
      (1)电缆的类型,根据敷设方式,环境条件选择;
      (2)电缆截面必须满足截流量的要求,同时满足线路末端电压降不超过 5%。

      1 评论

    • 2015-07-29 11:21

      各用电设备组的计算负荷
        设备组的有功功率(KW): Pjs=Kx×∑Pe
        设备组的无功功率(KW): Qjs=Pjs×tgψ
      设备组的视在功率(KW): Sjs=Pjs2 QjS2
      式中Kx一用电设备组的需用系数
        总的计算负荷有功功率的总和(KW): Pjz=Kx×Kzm∑Pjs
        无功功率的总和(Kvar): Qjz=Pjz×tgφ
        式中Kx:各用电设备组的最大负荷不同期系数,取O.9
      Kzm:施工单项负荷估算系数,取1.25;

      0 评论

    • 2015-07-29 10:31

      1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;
      2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;
      3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000 16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000 17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000 17*1500=57500W;
      4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;
      5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);
      6、考虑功率因数0.8;
      7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;
      8、选(4 1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120 1*70就可以。
      9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.
      补充:
      这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。
      前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。