施工临时用电配电箱如何设置?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-07-28 17:07

      上海龙凤花千坊一级箱设在靠近电源的地方。二级箱设在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。

      0 评论

    • 2015-07-28 16:19

      上海龙凤花千坊一级箱设在靠近电源的地方。二级箱设在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。

      0 评论

    • 2015-07-28 16:07

      1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。     
      2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。     
      3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。     
      4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。     
      5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

      0 评论