玻璃钢电力电缆保护管连接方式是什么?
我来帮他解答
3条回答
2015-07-26 13:11
上海龙凤花千坊玻璃钢电力电缆保护管连接方式有承插、对接、法兰连接等3种形式。承插连接是地下管道的主要连结型式之一,目前多用双“O”型密封圈连接,即采用两道密封圈接,承口端有试压嘴,安装时一定要使试压嘴向上并处于两胶圈之间,每个接口可以边安装边试压,试验压力由设计确定,试压用水量非常少,持续时间一般为3~5min,以不渗漏为合格,保证每一个密封圈的密封效果以确保整个管道系统整体试压成功。整体试压参照《给水排水工程管道施工及验收规范》(GB50268-97)进行,其试压长度以不超过1000m为一段进行。双“O”型密封圈连接可以承受小的地基沉降变化,这是最突出的特点。对接既可用于地面管道的安装,也可用于地下管线个别短管的连接,若在多点施工时可以满足后期管道连接的要求,有些资料称这种连接为平端糊口,是用环氧树脂和玻璃纤维布贴糊,具体操作方法是:首先在管道连接部分的表面刷一层环氧树脂后再贴一层玻璃纤维布,接口平糊长度一般为500 mm左右,通常贴糊层数以5~6层较为牢固,每一层贴糊厚度不宜过大,要待前一层初凝后再贴下一层。法兰连接系刚性连接,主要用于玻璃钢管与铸铁管、阀门等配件的连接,常采用按玻璃钢管承口和插口尺寸设计,加工成特殊钢制承口和插口进行连接。这种连接不仅能提高安装速度,且能降低工程造价。
2015-07-26 12:11
玻璃钢电力电缆保护管连接方式:
玻璃钢管之间连接方式有多种,主要包括:“O”型密封圈承插连接、粘接、键锁紧“O”型密封圈快速接头连接、键锁紧“O”型密封圈套筒连接、法兰连接等,
1、 “O”型密封圈承插连接 “O”型密封圈承插连接分为单密封圈承插连接和双密封圈承插连接两种方式。每管段的一端为承口,另一端为插口。插口端有一个或两个凹槽,“O”型密封圈置于凹槽中,起到密封作用。
2、粘接方式是指两管段之间直接用树脂相接,这是一种永久性的连接方式。粘接又包括平端对接和插入对接两种方式,其中前一种方式适用于大口径管件的连接,后一种方式适用于中小口径管件的连接。船上管件常用插入对接的型式,如下图所示:
3、键锁紧“O”型密封圈快速接头连接,每段管的一端为承口,另一端为插口。在插口外侧和承口内侧,开精确的“O”型槽,两个“O”型键从中穿过。安装时,轻压“O”型环,把键插入键座中。这样,就可以把两管段锁紧。
4、键锁紧“O”型密封圈套筒连接,用套筒把两管段联接在一起,在每一管段的一端及套筒内侧,开精确的“O”型槽,两个“O”型键从中穿过。这样,把两管段与套筒牢牢锁紧。
5、法兰连接,玻璃钢管与其它金属管、阀件、滤器、泵浦之间的连接采用法兰连接的方式,玻璃钢法兰采用手糊或压制法制作,并与玻璃钢管之间采用粘接方式相连接。