上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

电缆国家标准是什么?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-07-23 21:34

      一、生产标准:本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
      二、使用范围:本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
      三、使用特性:1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
      2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
      3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
      4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
      5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
      多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。

      0 评论

    • 2015-07-23 07:12

      电线电缆国家标准
      一、辐照交联电力电缆(电压等级)
      0.6/1KV
      ;执行标准:
      GB/T12706.1-2002
      辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空
      隙,相邻的分子链结合在一起形成-
      C

      C
      -交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成
      交联聚乙烯。
      通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到
      105
      度,
      辐照交联为物理交联方式,
      整个交联没
      有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于
      100PPM
      ,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在
      电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达
      60
      年,同时电缆具有重量轻、结
      构简单、敷设不受落差限制等特点。
      YJV

      YJLV
      辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
      YJY

      YJLY
      辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
      YJV22

      YJLV22
      辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
      YJV23

      YJLV23
      辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
      YJV32

      YJLV32
      辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
      YJV33

      YJLV33
      辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
      VV

      VLV

      VY

      VLY

      YJV

      YJLV

      YJY

      YJLY
      适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵
      引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
      VV22

      VLV22

      VV23

      VLV23

      YJV22

      YJLV22

      YJV23

      YJLV23
      敷设在室内、隧道、电
      缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。
      VV32
      、、
      VLV32

      VV33
      、、
      VLV33

      YJV32

      YJLV32

      YJV33

      YJLV33
      敷设在室内、隧道、
      电缆沟,能够承受一定的机械外力。
      VV32
      、、
      VLV32

      VV33
      、、
      VLV33

      YJV32

      YJLV32

      YJV33

      YJLV33
      敷设在室内、隧道、
      电缆沟,能够承受一定的机械外力。
      基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套
      辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、
      机车线电线和电机电器引接线等。
      二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:
      6/6KV-26/35KV
      ;执行标准:
      GB/T12706.2-2002

      中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空
      间网状结构,
      使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,
      使其机械性能、
      热老化性能及
      环境应力能力在很大的程度上得到提高,
      并具有优良的电气性能。
      具有异体正常运行温度高、
      结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压
      1-35KV
      配电系统。
      YJV62

      YJLV62
      交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
      YJV63

      YJLV63
      交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。
      YJV63

      YJLV63
      交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。
      其它型号与辐照交联类似(只是电压不同)
      YJV

      YJLV

      YJY

      YJLY
      适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外
      上海龙凤花千坊 力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

      0 评论

    • 2015-07-22 23:35

      说明:
      1.以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准
      2.以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容
      3.以下均为最新版本,但是有一些已经又有了更新版本的讨论稿,但还未颁布
      4.排序有点乱,大致按电缆及附件、规范、试验方法进行排序,试验方面的标准太多了,只列了一部分

      GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
      GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求
      GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆
      GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
      GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
      GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件
      GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
      GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范
      GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范
      GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套
      GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法
      GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
      上海龙凤花千坊 GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    上海龙凤花千坊扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

    ©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.