变电站控制电缆如何选择?
我来帮他解答
3条回答
2015-07-23 12:36
1、变电站内二次设备间电缆主要有二种,一是电力电缆,二是控制电缆,还有一些特殊的,如双绞线、光纤等,但不属于电缆,二次电缆就上面这二种;
2、电力电缆是传输能量的,要通过一定的电流,相对载面比较粗,常用型号有VV 或 聚氯乙烯绝缘;常见的有如合闸回路电缆,照明回路电缆等
3、控制电缆是传递信号的,只通过很小的电流,基本截面只有1.5平方和2.5平方二种,1.5平方用于电压回路,2.5平方用于电流回路,控制和保护都是使用1.5平方的;控制电缆型号多是KVV聚氯乙烯绝缘型,通常采用多芯铠装形式。
变电站的信号监测、仪表显示、继电保护、控制和操作回路、报警等均采用控制电缆连接.目前常用的控制电缆有YY型(聚乙烯护套、聚乙烯绝缘),VV型(聚氯乙烯护套、聚氯乙烯绝缘)和YJ型(交联聚氯乙烯绝缘)等.
2015-07-23 11:23
上海龙凤花千坊变电站的信号监测、仪表显示、继电保护、控制和操作回路、报警等均采用控制电缆连接。目前常用的控制电缆有YY型(聚乙烯护套、聚乙烯绝缘),VV型(聚氯乙烯护套、聚氯乙烯绝缘)和YJ型(交联聚氯乙烯绝缘)等。控制电缆的缆芯均为铜芯,电缆芯数:标称截面积2.5mm2及以下产品为2 ̄61芯,4 ̄6mm2产品为2 ̄14芯,10mm2产品为2 ̄10芯,控制电缆的额定电压为450/750V或600/1000V。1控制电缆的选择1.1根据控制电缆的工作对象和运行环境合理选择相应的种类型号。1.2为了减少控制电缆的根数和投资费用,应尽量选择多芯控制电缆。1.3测量表计电流回路,控制电缆的缆芯截面积不应小于2.5mm2。1.4继电保护电流回路,控制电缆的缆芯截面积不应小于2.5mm2,但当电流互感器一次侧发生故障时,应不超过允许负荷的10%。1.5测量及保护的电压回路,控制电缆的缆芯最小截面积为1.5mm2,但应保证电压互感器最大负荷时,电压回路的电压降小于3%。1.6控制及信号回路,控制电缆的缆芯截面积不应小于1.5mm