空调机组噪声处理方法?
我来帮他解答
3条回答
2015-07-20 22:18
1、振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。
2,空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。
3,进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。
空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:
一、空调机组设备减震
二、冷却水循环水泵及管道系统减震
三、机房隔音
四、进出风消音
减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。
2015-07-20 20:40
空调室外机噪音大的原因-室外机支架安装不水平
空调室外机噪音大怎么办:室外机支架安装不水平,或者组合支架各固定螺丝紧固不到位变形,会造成室外机底脚不平,这时应重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝。
空调室外机噪音大的原因-室外机底螺丝受力不均匀
空调室外机噪音大怎么办:重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。
空调室外机噪音大的原因-室外机安装位置不当
空调室外机噪音大怎么办:首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件。
空调室外机噪音大的原因-室外机压缩机噪音大
空调室外机噪音大怎么办:如果三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。
空调室外机噪音大的原因-室外风机电机或轴流风叶装配不良
空调室外机噪音大怎么办:将外机轴流风叶取下试机,如噪音消除,即更换轴流风叶,否则更换室外风扇电机。
空调室外机噪音大的原因-室外机壳固定螺丝松动
上海龙凤花千坊
空调室外机噪音大怎么办:室外机固定螺丝松动,外机运转起来就和支架产生共振,这时应检查并将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位。