上海龙凤花千坊

扫一扫,加微信
更多金币等你拿!
客服服务
设计师中心

  • 有问必答
  • 威能壁挂炉不出热水的原因是什么?

威能壁挂炉不出热水的原因是什么?

| 被浏览 9年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 2015-07-04 21:09

        你好,不出热水有可能是以下部件的问题1、水流传感器:检测是否有洗浴热水需求的,水龙头打开,有水流过时可以感应动作。2、温度传感器:检测出热水温度的,如果该传感器坏,可能误以为水温已经很高,所以不燃烧,不 出热水。3、三通换向阀:只有板式换热机器才有,是在机器检测到有洗浴热水需求时,切换到洗浴的水路上的,如果坏了,是无法切换水路系统的。4、三通换向马达:只有板式换热机器才有,是在机器检测到有洗浴热水需求时,驱动三通换向阀切换到洗浴的水路上的,如果坏了,是无法切换水路系统的。附上(解决办法)
      上海龙凤花千坊 1. 无冷水流出,则为冷水阀门未开,开启阀门,仍无水流出,则为管路堵塞或水龙头过滤网堵塞。水龙头可自行清理,但管路堵塞应由专业人员清理。 2.有冷水流出,但无风扇运行声,应检查烟管出烟口是否被堵,如烟管正常,则应由专业人员检查风压开关,风扇及相关线路故障。 3.如听到风扇运行声音,但无打火声,则应由专业人员检查电子打火系统及线路板故障。 4.如听到电子打火声,但燃气壁挂炉指示灯亮红灯,则应检查天然气阀门是否打开,并检查天然气软管是否有曲折现象。仅需上述4步就能轻松搞定燃气壁挂炉无热水故障

      1 评论

    • 2015-07-04 11:31

      壁挂炉水不热原因:
      燃气总掣没有全部打开。
      气管太细造成气流量不够。
      由于水压太高造成水稳压系统失效。
      钢瓶减压阀的损坏。
      气源开关里面有异物。

      壁挂炉水不热的解决方法:
      把总掣全打开。
      更换气管。
      把进水阀半关闭就会降低水压。
      更换减压阀。
      清理异物。

      1 评论

    • 2015-07-04 11:52

      原因有四:
      1.温感器故障,过热保护动作,更换;(配件成本不高,几十块钱)
      2.没有压力,压力要补到0.8MP以上,壁挂炉才会工作;
      3.看一下你们家自来水的水压稳不稳,不用水的时候水表指针动吗?
      冷水出来是小指头细还是中指细?
      4。生活热水温度设定在60度,试一下.有时设定低了会出现冷热不均
      的现象

      0 评论